请问,KYN28中置柜中,有断路器和隔离开关配合使用的方案吗?
请问,KYN28中置柜中,有断路器和隔离开关配合使用的方案吗?
KYN28柜中,VS1型真空断路器可以和隔离开关同时置于一台柜中使用吗?具体是怎样的?
发布于
2016-04-13 11:32:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(20 )
liehuo321
KYN28柜是比较标准的柜子,断路器手车拉倒试验位置就相当于起到隔离的作用!在下面加隔离开关不可能,也是多此一举!况且真的加了隔离,还要考虑五防连锁的问题!
2016-06-08 13:21:08
来自 PC
评论
举报
hongbo5588
这种配置不是KYN28柜,可做成环网柜,经济可行。
2016-04-17 14:46:17
来自 PC
评论
举报