土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教!两路10kV进线中置柜的布置

请教!两路10kV进线中置柜的布置

发布于:2016-04-12 17:14:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
通常两路10kV中置柜的布置是 1#进线--1#计量--1#变压器馈出--母联--过渡--2#变压器馈出--2#计量--2#进线,现在因考虑远期可能再加两台变压器馈出,如按上面的方式没办法并柜,能否改为 1#变压器馈出--1#计量--1#进线--母联--过渡--2#进线--2#计量--2#变压器馈出?这样做是否妥当?对计量是否有影响?(可能出现1#进线闭合、母联闭合、2#进线断开时,1、2#计量同时进线)

全部回复(46 )

只看楼主 我来说两句
  • laohuang168
    laohuang168 沙发
    ncwu0154 发表于 2016-4-20 16:52 我也同意39楼版主的意见。到底需不需要高压做联络?就像版主说的你没有10KV的设备没必要做联络,就算真做了 …就怕他两个变压器没放置在一起,无法做低压联络。
    2016-05-04 11:45:04

    回复 举报
    赞同0
  • w3502127
    w3502127 板凳
    先顶一下吧
    2016-05-04 09:34:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教高压系统的短路电流计算问题

为什么计算K1点短路时,电源S1提供的短路电流计算时,不需要考虑电源S2所在支路,而在计算K2点短路时电源S1提供的短路电流时要考虑电源S2所在支路的阻抗呢?提前谢谢您的回复。