土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 汽车库消防水箱容积选择及讨论

汽车库消防水箱容积选择及讨论

发布于:2016-04-06 11:43:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
GB50067-2014,汽车库、修车库、停车场设计防火规范
第 7.1.13条:
设置高压给水系统的汽车库、修车库,当能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压时,可不设置消防水箱。
设置临时高压消防给水系统的汽车库、修车库,应设置屋顶消防水箱,其容量不应小于12m3,并应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的有关规定。消防用水与其他用水合用的水箱,应采取保证消防用水不作他用的技术措施。


按照上述要求,一个纯汽车库的消防水箱容积只需要满足12立方即可,但条文又说应符合GB50974-2014的规定;在GB50974-2014,关于消防水箱容积的规定中,没有提到车库类别。这里是否有什么玄机呢?

假如一个单独建设的高层汽车库,五万平方,7层,建筑高度28m,屋顶设置消防水箱,按照上述规定,只需要设置12立方消防水箱即可。

18层住宅小区,建筑高度不超过54m,地下两层汽车库,汽车库类别一类,那么整个小区消防水箱容积12立方。

上述两个判断是否有误?关键还在于(并应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的有关规定。)


是否以后只要遇到汽车库(除去设置在地上与其他功能合建的建筑),消防水箱容积直接选择12立方即可?

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • 欧舒丹妮
    欧舒丹妮 沙发
    单纯的地下车库(例如公园里设置的地下车库)按照GB50067-2014汽车库设计防火规范P22,屋顶消防水箱容量不小于12立方,取12立方和18立方都满足规范要求,只是取18立方不经济。国家专门制定汽车库设计防火规范,个人认为汽车库按照丁类仓库考虑不妥,有专业的规范不用,去参照仓库设计,那要国家规范干啥。
    2019-01-16 10:45:16

    回复 举报
    赞同0
  • 水木暖通
    水木暖通 板凳
    是的,新规范GB50067-2014第7.1.13条,不应小于12m3。
    2017-11-23 15:17:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单层丁类厂房消防设置问题?

酚醛 泡沫 加工车间 单层 78米宽 128米长 建筑高度21米 室内消防设置消火栓系统是否可以,拴口压力安0.35mpa计算吗?谢谢

回帖成功

经验值 +10