土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于分闸电磁铁分不掉的原因

关于分闸电磁铁分不掉的原因

发布于:2016-03-28 18:17:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚做了一台630KVA的箱变,有一台带电动分闸的负荷开关,合闸之后,按分闸按钮,电磁铁又反应,但是分不掉,感觉电磁铁力量不够,请教高手什么原因

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • hongbo5588
    hongbo5588 沙发
    有反应,说明二次接线没有问题。
    看看电磁铁的额定电压是不是匹配,电压如果没有问题,那就是负荷开关的操作机构问题,分闸力太大,电磁铁不足以顶开机构的半轴释放。
    2016-04-07 10:54:07

    回复 举报
    赞同0
  • 安静平凡
    安静平凡 板凳
    应该是控制变压器的容量不够,分闸的力量达不到,看一下,分闸线圈的电流是多少安的算一下了。
    2016-04-07 09:54:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外直埋低压电缆接头或进户处是否设电缆井?

本帖最后由 大同00 于 2016-3-28 16:09 编辑 室外直埋低压电缆接头或进户处是否设电缆井?请各位大侠不吝赐教,并说出理由和依据。谢谢了。

回帖成功

经验值 +10