屋面均压环及引下线是否连通测试方法

发布于:2016-03-24 15:12:24 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
本项目主体塔楼高39层,在屋面测引下线和均压环是否连通,采用摇表测量。C端接40m线与一处防雷引下线连通;P端接20m线与一处防雷引下线连通;E端接5m线与被测引下线连通。测量的结果是电阻很小,约1欧左右,请问这种测试方法是否正确?

IMG_20160324_141303.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 游乐儿123
    游乐儿123 沙发
    2016-06-17 10:21:17

    回复 举报
    赞同0
  • 长安臭蛋
    长安臭蛋 板凳
    同意:不正确,拉的线太短,要从底层接地装置接
    2016-06-16 13:23:16