土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,该怎么接线才能安全生产。小白有一堆问题要问。。。

求助,该怎么接线才能安全生产。小白有一堆问题要问。。。

发布于:2016-03-15 12:10:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新厂房找了疑似很不靠谱的施工队施工。工厂工人看到所有机器和配电柜都接地线,也没接零线。
为了自己以后生命安全着想,找我反应上层,然后领导让我出个报告。。。
但我不是电工啊,真心不懂。。。特来求助。。


以下是工厂现场情况,这几点是我觉得有问题的:
1. 工厂直接从外面来的380V三相电, 三相四线。施工队给工厂内所有地方也都用的四芯电缆线,说进线4线,他们就接4线。

进厂后不是应该用5线吗?网上看到说4线就把机器的外壳的地线并联到零线上?这样不会电到人么?我怎么心里发毛。。。

2. 工厂内1级总配电柜--2级车间配电柜---3级每个机位电箱(若干3P漏电开关),其中3级每两个配电箱并联共用一个电缆到2级配电柜。每个3级配电箱用两条2.5平方硬线接出一个5孔插座用于220V设备。

配电箱并联是不是违规操作。 我怎么听说每个配电箱必须从上级配电柜直接供电,而且中间不能有接头。


3. 一处2个配电箱6个三相16A漏电开关共用一条4*6平方电缆,一处3个配电箱9个16A漏电开关共用4*6平方电缆,而且配电箱之间用的4*4电缆并联。是不是线太细了!

不会换算三相电的功率。 但是9个16A如果功率全开,4*6怎么也不够吧。 这要搁两相电也就8000W吧?2P空开的话也就带1个40A的。


4.车间现场机器外壳、配电箱柜和桥架都没有接零或接地,而且零线也没有做重复接地。还有两相电插座的地线都没接。

这个要怎么接?如果按现状用4芯线符合安全标准的话怎么接。 还是说必须要改成5线。

5.施工队用的桥架严重缩水, 网上查到国标 200毫米宽厚度应为1.5毫米厚, 施工队给我们用的0.6毫米厚。

这么薄的桥架会有什么不良后果。
我们是否有权让施工队返工?(施工前没有具体合同)


我发现施工队的配电明细,还有报价表。和现场完全不一样。
所有电线、开关都是降了一级的。
比如1250A三相开关 改用1000A的
250A的 实际用160

电线150平方的实际用120平方。
报价上写着电力电缆4*150+E1, 我在现场看到的是 3*120 1*70
请问4*150+E1 这种写法是 5芯 4*150 加一个地线的意思吗?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 大爱李敏
    大爱李敏 沙发
    建议楼主找你们厂长说去,整理一下,一大堆违反强条的,容易出事故的。不过你们厂子没有安全部么?他们不检查么?
    2016-03-16 11:40:16

    回复 举报
    赞同0
  • 大爱李敏
    大爱李敏 板凳
    1. 有可能是TN-C的接线,具体的要看你上级的配电系统图以及现场设备外壳接地怎么做的哈。
    2. 低压配电设计规范规定,配电箱可以T接的,但是加起来的容量不能超过10KW。我估计你这个肯定超了,而且还是并联的。。。。一般情况没事,出现故障,检修啥的不是很方便
    3 这个得看你的负荷计算了,在这里不能随便说了,不过6平的线,50的电流,肯定不够。。。。。
    4 工厂里没有那一圈镀锌扁钢么?要是连这个也没有的话。。。。碰壳发生很有可能会是220的电了,很容易发生点击事故。。。。两相插座没有PE,这个违反强条了,我猜你插座回路肯定也不是用的带漏电保护的2P开关。。
    5 没有具体合同这个事难办,即使发生事故,也不好追责
    6 这个和合同是一码事呀,反正没设计图纸,人家还不是想怎么省钱就怎么做么