本帖最后由 如梦无痕…… 于 2016-3-14 13:15 编辑
关于刚性楼板强制假定我发表的一个帖子
原帖讨论地址
http://bbs.co188.com/thread-9217267-1-1.html
原来 我的理解为 小洞口 小错层 可能会产生局部振动,影响整体计算指标。
所以 算整体结果的时候,常规工程应点刚性楼板强制假定这个参数。
而 大洞口 大错层 他产生的局部振动不应忽略。所以不点强制刚性楼板假定这个参数算整体指标。
因此,我一个高层开大洞的厂房因开洞,层间刚度比超限以及在不点强制刚性楼板假定的位移比超1.2的情况下,
三项不规则被审图中心判为超限,而送去审查。
可是根据我查找的资料发现这样的想法错了。
----------------------------------------------------------------------------------------
以下的截图来自于2009年版的 PKPM多高层结构计算软件应用指南。
根据这本书的 结论 那就是其实pkpm强制刚性楼板假定这个参数其实就是为了 设计大洞口 错层等较为复杂的楼而产生的参数。
这样可以忽略大洞口错层等对于整体指标的影响。
书中举例
开这么多这么大洞口的一个厂房。算整体指标的时候,都可以把大洞口强制为刚性楼板。我被判为超限的楼和这个差不多。
好吧 那我原贴中的 结构也是可以按点 强制刚性楼板假定这个结构算位移比的。
那我原来的楼 其实是不超限的。白白被审图中心忽悠做了一个超限审查。(审图中心一定要我输出非强制刚性楼板假定下的位移比)
原书关于 刚性楼板的 讨论的章节 上传。
大家可以下载讨论一下。
好的那还有个 问题来了 一些化工工业建筑中,经常出现整楼框架,
一块楼板都没有情况下(工艺设备要求),是否还是要强制刚性楼板假定?
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(460 )
只看楼主 我来说两句按官方解释,无论大开洞还是越层柱,强制刚性楼板都可以点。
可以想得通的是,点了肯定不对。越层柱的节点怎么可能和旁边有楼板的柱节点耦合呢?这样一来,可能整栋房子的侧向刚度计算结果都是不对的。
最终PKPM给了一个保证准确的做法,就是计算配筋的时候用弹性楼板,至少安全上是没有问题的。PKPM的意思很明确了,什么周期位移之类的指标,随他去吧,我给你一个强刚算法,包你满意。虽然是不对的。
回复 举报