土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大开洞,错层,算整体指标都必须刚性楼板强制假定。原来是我错了,向刀哥致歉。

大开洞,错层,算整体指标都必须刚性楼板强制假定。原来是我错了,向刀哥致歉。

发布于:2016-03-14 12:48:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2016-3-14 13:15 编辑

关于刚性楼板强制假定我发表的一个帖子
原帖讨论地址 http://bbs.co188.com/thread-9217267-1-1.html


原来 我的理解为 小洞口 小错层 可能会产生局部振动,影响整体计算指标。
所以 算整体结果的时候,常规工程应点刚性楼板强制假定这个参数。
而 大洞口 大错层 他产生的局部振动不应忽略。所以不点强制刚性楼板假定这个参数算整体指标。
因此,我一个高层开大洞的厂房因开洞,层间刚度比超限以及在不点强制刚性楼板假定的位移比超1.2的情况下,
三项不规则被审图中心判为超限,而送去审查。
可是根据我查找的资料发现这样的想法错了。
----------------------------------------------------------------------------------------
以下的截图来自于2009年版的 PKPM多高层结构计算软件应用指南。
QQ图片20160314123526.jpg
根据这本书的 结论 那就是其实pkpm强制刚性楼板假定这个参数其实就是为了 设计大洞口 错层等较为复杂的楼而产生的参数。
这样可以忽略大洞口错层等对于整体指标的影响。

书中举例 QQ图片20160314124129.jpg
开这么多这么大洞口的一个厂房。算整体指标的时候,都可以把大洞口强制为刚性楼板。我被判为超限的楼和这个差不多。
好吧 那我原贴中的 结构也是可以按点 强制刚性楼板假定这个结构算位移比的。
那我原来的楼 其实是不超限的。白白被审图中心忽悠做了一个超限审查。(审图中心一定要我输出非强制刚性楼板假定下的位移比)
原书关于 刚性楼板的 讨论的章节 上传。
大家可以下载讨论一下。
好的那还有个 问题来了 一些化工工业建筑中,经常出现整楼框架,
一块楼板都没有情况下(工艺设备要求),是否还是要强制刚性楼板假定?







QQ图片20160314123526.jpg


QQ图片20160314124129.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(460 )

只看楼主 我来说两句
  • ruguoni
    ruguoni 沙发
    你之前的理解是没有错的,是PKPM错了。现在的理解反而有偏差了。
    按官方解释,无论大开洞还是越层柱,强制刚性楼板都可以点。
    可以想得通的是,点了肯定不对。越层柱的节点怎么可能和旁边有楼板的柱节点耦合呢?这样一来,可能整栋房子的侧向刚度计算结果都是不对的。
    最终PKPM给了一个保证准确的做法,就是计算配筋的时候用弹性楼板,至少安全上是没有问题的。PKPM的意思很明确了,什么周期位移之类的指标,随他去吧,我给你一个强刚算法,包你满意。虽然是不对的。

    2016-03-15 16:39:15

    回复 举报
    赞同1
  • ssslll
    ssslll 板凳
    一些化工工业建筑中,经常出现整楼框架,一块楼板都没有情况下(工艺设备要求),是否还是要强制刚性楼板假定?——这种情况,应该我们还考察位移比指标也就没有意义了~~
    2018-07-20 08:41:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【活动投票】设计之声第一届优秀设计师原创文章评选

《设计之声》是土木在线结构频道旗下的一个系列专栏!! 邀约的作者都是从事结构设计的文艺爱好者,在这里他们敞开心扉,用画图建模配筋的手“点字如金”,分享他们在设计之路上的酸甜苦辣!

回帖成功

经验值 +10