土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 老式住宅小区进线只有L+N,装修时如何弥补自家自成TT系统?

老式住宅小区进线只有L+N,装修时如何弥补自家自成TT系统?

发布于:2016-03-13 14:08:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-3-13 14:09 编辑

进线如下图所示:
1.jpg

2.jpg

3.jpg

1:装修如何增加室内导线面积,因为电度表进线和出线最大也就4平方,装修此套房子时入户线却用10平方是不是一点意义都没有呢,是否可以向电业局申请将电度表进线和出线改为10平方以上呢。一句话就是我想装修房子时增大进户线截面(10平方),但是上级却只有4平方

2:本地这种2000年以前的老式房子在电源端都是采用TT接地系统的,总进线也只有两根(L+N),家里装修时想在户内总配电箱处增加一个PE线,PE线引至哪里困扰我,直接在这幢楼下面打一根接地极,从接地极引出PE线沿着这幢楼外墙到我的户内又觉得不安全,毕竟大楼外墙有PE线,假如本户设备漏电(达不到30毫安又或者此漏电回路漏保失灵)这根PE线就带故障电流,有人碰到这根自己做的PE线就会带电。

2.jpg


1.jpg


3.jpg

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • wt999
    wt999 沙发
    感谢楼主分享
    2016-03-21 11:25:21

    回复 举报
    赞同0
  • zhangdefan159
    zhangdefan159 板凳
    感谢楼主分享
    2016-03-20 15:08:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现场施工用电疑问请教?

本帖最后由 xyzpilot 于 2016-3-13 10:22 编辑 以上是施工现场一级配电箱的系统图和照片。该配电箱的总空气开关是630A,下面的分空气开关分别是250A 250A 400A 400A 100A 有几个问题请教各位1.该一级配电箱是从箱变引入185的铜芯电缆,185的电缆是否偏小呢?多大的电缆和该配电箱比较合适呢?2.如果总空气开关是630A,下面的分空气开关应该如何分配比较好呢?分空开总和是1600A,总空开是630A,应该

回帖成功

经验值 +10