冷库尺寸11.3M*5.2M*4.2M,247㎥,配的30匹水冷机组,排管冷却,冷库温度设计-15℃~-18℃。起先温度打不下来,加了些R22制冷剂,温度很快降下来。现在冷库存放雪糕,温度设定-16℃~-23℃,温度正常,打冷只要一分多钟。但是机头结霜严重,工作压力:低压0.06MP 高压0.75MP(表压),停机压力低压0.2MP 高压0.8MP,室外温度为5℃,蒸发排管结霜正常。请问各位老师,机器有没有问题?我应该怎么办?另外机组配置是否合理?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句补氟过多,又会引起过冷度与高压压力升高,制冷能力大增的问题,
在库内热负荷减小后,低压侧液珠蒸发不完全,
引起压机结霜,制冷效果差,严重者会引起压机敲缸甚至击碎阀片的故障现象。
解决的方法是:
1:放掉过多的制冷剂,使其压机不结霜
2:提高进出水水温,使其出水水温不低于25度。
出水水温升高至25-28度,高压会维持在0.9-1mp。
放氟,过冷度减少,可以解决压机结霜的问题,
提高出水温度,这可以提高供液量。以弥补放氟引起的高低压过低的问题。
可以关闭水塔上的风机,提高出水水温,
也可将进水阀门关小,提高出水水温。
回复 举报
调节一下冷凝水量。