0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2154 人订阅
阅读下一篇
规范中对转换层厚板配筋的规定不一致,如何应用高规10.2.14 规定:厚板设计的受弯纵向钢筋可沿转换板上、下部双层双向配置,每一方向总配筋率不宜小于0.6%。而10.2.23 中对部分框支剪力墙结构,框支转换层楼板厚度不宜小于180mm,应双层双向配筋,且每层每方向的配筋率不宜小于0.25%。如果是框支剪力墙结构,这两条都适用吗,就是说,假如上下配筋一样,那么每层每方向的配筋率至少为0.3%,对的不?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(38 )
只看楼主 我来说两句很有意思又很棒的插画
回复 举报
回复 举报