发布于:2016-02-29 18:12:29
来自:电气工程/电气资料库
[复制转发]
本帖最后由 xie0316 于 2016-3-3 09:41 编辑
《低压配电设计规范》,3.1.15,“在符合下列情况时,应选用具有断开中性极的开关电器:
1 有中性导体的IT系统与TT系统或TN系统之间的电源转换开关”
《民规》,7.5.3,“三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
1.
保证电源转换的功能性开关电器应作用与所有带电导体,且不得使这些电源并联2 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关”
两台变压器互为备用情况下,图1.9和图1.13选用3P?
有人老跟我纠结这不是转换开关,三锁两钥难道不是
保证电源转换的功能性开关电器?
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报