《低压配电设计规范》,3.1.15,“在符合下列情况时,应选用具有断开中性极的开关电器:
1 有中性导体的IT系统与TT系统或TN系统之间的电源转换开关”

《民规》,7.5.3,“三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
1. 保证电源转换的功能性开关电器应作用与所有带电导体,且不得使这些电源并联2 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关”

两台变压器互为备用情况下,图1.9和图1.13选用3P?
有人老跟我纠结这不是转换开关,三锁两钥难道不是 保证电源转换的功能性开关电器?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • xiamuzhixin
    xiamuzhixin 沙发
    xie0316 发表于 2016-3-3 17:47 难道我发的图不是王厚余的?你自己找对应位置啊《建筑物电气装置600问》1.13 你看图里面写的是PEN不是N …能引出N不代表PEN等于N。PEN不能断,N可以断,就这么简单。母联开关和变压器出线,图里都是PEN,按照黑体条文就不能断开。只有1.9中用户配电箱进线可以用4P。
    2016-03-03 18:01:03

    回复 举报
    赞同1
  • xiamuzhixin
    xiamuzhixin 板凳
    xie0316 发表于 2016-3-4 15:58 因为他这图画的是变压器出线(进线柜)开关后接地,所以你眼里觉得没问题,但是根据TN-C-S接地型式应该是 …600问17.9.我并没说过电源转换开关用4极违规,是您在说母联开关和进线开关用3P违规。