末端试水装置能否穿越防火分区

发布于:2007-11-02 09:10:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
末端试水装置能否穿越防火分区,也就是防火分区一的末端试水装置到防火分区二内排放。我查了一下规范没有明确的规定,但是我记得消防局好像不允许。请各位指教一下,谢谢.

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • wyt01
    wyt01 沙发
    可以的,我做过一个工程,九个防火分区,末端试水装置排水排到四个厕所,结果穿过很多个分区哦,消防审图通过了
    2007-12-12 09:44:12

    回复 举报
    赞同0
  • wdc-wdc888
    wdc-wdc888 板凳
    可以末端试水装置一个湿式报警阀只要设一个,每个防火分区要设的是一个试水装置A防火分区的试水装置可排水到B防火分区。
    2007-11-06 21:23:06