土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问各短路电流校验的问题

问各短路电流校验的问题

发布于:2016-02-19 12:05:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 编辑

一个1250KVA的变压器,母排短路电流计算为30.2KA,其中一个变频柜出线回路引去约15m的5.5KW电机,用4X4的YJV电缆能满足热稳定性要求吗?

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • 大师的心
    大师的心 沙发
    niziqian007 发表于 2016-2-22 10:47 计算正确,4mm2完全满足要求,而且你的理解也是对的,审图的哥们你可以用这些计算说服他,告诉他:校验电 …这个电流I到底指的什么电流,公式上短路电流,指的是这条线上的短路电流吗?
    2016-06-02 12:39:02

    回复 举报
    赞同0
  • xiamuzhixin
    xiamuzhixin 板凳
    本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-2-22 14:41 编辑

    个人认为,热稳定应该算的是线路末端或者分接处的短路电流。

    不过找了些规范,未见这方面的说明。


    至于楼主说的问题,可以查阅配电三P585最下方的(2)和对应的公式11-1。

    手册的意思是一般的低压线路采用断路器保护的,基本都能满足热稳定要求,当变压器容量很大,配电盘直接引出的截面很小时,要按照(11-1)校验。(这也体现了实际干活的时候一般很少会去校验低压电缆的热稳定)
    2016-02-22 14:31:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多