土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 北方冬季压缩机低压保护怎么办解决?
请教:北方冬季非常寒冷,室内没有暖气的话,压缩机会低压保护,压缩机启动不了,这个问题一般怎么解决?谢谢!

全部回答(25 )

  • 荣昌制冷
    北京联通 发表于 2016-3-16 15:17 低气温与低水温下开机,如果将低压保护短接,很容易造成低压处于负压状态,负压状态下运转,系统容易进水,压 …那好,你的“用报纸遮挡冷凝器”就不怕冷凝压力升高,系统引发事故的可能?“可以将低压控制器暂时短接,如有油泵的压缩机,在保证有油压的前提下强制运转外机,节流照常,使压缩机运转发热”,你要睁眼看清楚我说的话!它会“很容易造成低压处于负压状态”???简直是胡说八道!
    2016-03-16 15:39:16 来自 PC 评论 举报
  • co1453962987373
    低气温与低水温下开机,如果将低压保护短接,
    很容易造成低压处于负压状态,
    负压状态下运转,系统容易进水,压机线圈容易打弧损毁.

    具体操作方法,还需楼主详解水温与压力设定值来分析
    2016-03-16 15:17:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10