室外消防用水量不大于25l/s的公共建筑,设有消防水泵房,采用三级负荷供电,也就是只有一路电,但是建规10.1.8规定消防水泵房等的供电应在配电线路最末一级电箱处设置自动切换装置,只有一路电,如何切换?要是增设一路电源(EPS等),是不是相当于两路电源,也就是二级负荷了?

全部回答(13 )

  • changru1234
    可以选择2台小变压器,2台变压器低压侧各引2路电至末端双切
    2016-04-21 21:32:21 来自 PC 评论 举报
  • hnukw
    有本强制性条文解释里面有说
    消防负荷末端切换只针对一二级用电来说
    三级的话一路就可以了,不需要切换