计算依据《
自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(2005年版)5.0.1。
我们平时做的项目以中危二级最多,根据5.0.1,
则中危二级喷淋流量不小于8L/min·m2×160m2/60=21.33L/s。根据经验,实际用水量乘以安全系数1.3 。则Q=21.33×1.3=27.73
L/s,一般取30L/s。
以上为估算法,实际算法应该按照规范9.1,可取设计范围最不利处框选160平米按照规范要求布喷头并且连接好。然后用天正给排水的-计算-喷淋计算来完成。过程如下图:先点喷淋干管。
起点编号设为1,选择默认最不利点,然后框选截取的这个160平米(我的截图只是示意,没有按160来布置)的矩形,就会出现以下水力计算框框。
中危二级的喷头特性系数K=80,此处不用修改,别的情况下K=115时记得修改。最不利点压力可以不改,规范规定是5m。然后点校正管径,有紫色的字则一直点校正,直到没有紫色的字为止。现在就可以看计算结果了,总流量即为设计喷淋用水量。如果开始就没有紫色的字的话就直接看计算结果。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(55 )
只看楼主 我来说两句我那个例子没有按哪个危险等级算,只是随便画了个框来讲计算步骤,中危二级实际计算出来是27点几的样子,取30。规范说的6是最小取值,只有形状特别规则,每两个喷头距离都是三米六,喷头距墙都是一米七的理想情况下计算出来才是那样,甚至小于6。但实际情况根本做不到啊,同时满足喷头和梁的距离和墙的距离以及喷头之间的距离时根本做不到上述理想情况,我们做设计就是要满足最不利情况的,所以实际计算时要取最不利位置处来计算喷淋流量,实际值肯定比理想情况多,所以流量就是大于6啊,那是实际情况,并不是偏大。