土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 工作经验总结——谈谈日照那点事儿

工作经验总结——谈谈日照那点事儿

发布于:2016-01-26 14:12:26 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
本文作者:胡志欣
来源:地产设计师
1.jpg

众所周知,国家规范关于住宅日照的规范要求依据不同气候区域划分,本文以北方大城市满足大寒日日照两小时为例。那么在做住宅规划设计时,如何能较快的规划出基本满足日照要求的小区规划呢?如果我们用软件计算出来的日照有不满足的地方,又怎么进行调整?小面以天正日照软件作为辅助软件,来解释日照的基本规律用于规划设计的住户初步布局中。

先说说比较好总结的,多层住宅日照规律。 其实多层条形住宅比较好理解,一般都是直接与遮挡建筑高度直接有关,各地方也直接以多层日照高度系数来控制间距。一般来讲,正南北多层住宅满足一定间距的时候,太阳光就可以在11点到13点的两个小时内,从遮挡建筑的屋顶上通过,照到窗户上。
2.jpg

在满足日照的条件下,如果想增加多层住宅面积,一种办法是北侧做退台,另外一种方法是从正南北向东或者向西做一定偏角,当然前提是当地日照标准允许间距做折减。
3.png

4.png

当然针对某些地方规划管理规定,还有一些特殊办法。例如天津地区超过24米以上算高层,日照间距按照面宽1.2倍计算。所以普通单元住宅六层日照间距和一个单元八层(高度超过24米)的日照间距是接近的。在不影响日照的地方可以单个单元做8层。(注意高度不要超过27米)
5.jpg

还有些情况会有围合式的情况,这种布局方式一般来讲,拐角处是最难得到足够日照的位置。

那么比较麻烦的是高层类的日照规律。当住宅达到一定高度的时候,就不再主要依靠从遮挡建筑屋顶上照过来的光线来满足两个小时,而是主要依靠穿过高层住宅之间缝隙的光线来满足两小时日照。当高层住宅距离较远时,光线才会从遮挡建筑屋顶通过。
6.png

这种情况下,如果是“拉高拍低”的规划方式,单排高层那自然没有问题。如果单排高层不能满足规划需要的时候,或者地块内高层较为集中的时候,如何排布高层日照比较容易通过呢?高层东西两列,日照是容易通过的,一侧光线容易受阻,而另一侧则有足够光线来满足两个小时要求。如果是多于两列,位于中间列的住宅就基本无法通过日照。这种情况下需要把每两列高层住宅之间留下远远大于13米消防间距的光通道,或者中间列高层间距要特别大才行。
7.jpg
同样道理你会发现北侧两排高层的时候,后排中间高层日照情况就很不好,除非加大两排高层之间的间距,才能满足要求。

如果容积率压力比较大,可以采用点式高层和板式住宅结合的办法来提高容积率。点式高层位于周边,板式住宅位于中间,光线可以从板式住宅屋顶上通过,照到后排高层上。
8.jpg
(黄色线表示日照可以通过)

也曾经遇到过容积率压力特别大,同时有60米限高的情况,无论用18层,18层+11层都无法满足日照要求,此种极致状态也可以采用高层塔楼和多层单元拼接的方式来提高容积率,具体案例也可参照天津招商雍景湾。不过规划空间形态会有所影响,也是不得已而为之。
9.jpg
(塔式高层与多层单元住宅相连)

10.jpg
(天津招商雍景湾)

还有一种情况比较麻烦,那就是菱形用地,但是由于北方对朝向要求比较高,高层住宅南北向布局。这种情况如果是“拉高拍低”社区,能在用地东北和西北两个边排布一排高层,日照是最容易通过的,即便是最角上的高层住宅,也能通过前面两个高层之间的光通道达到采光要求。这么布置的好处还有就是多层或者低层住宅的面积可以最大化。
11.png
如果一排高层住宅面积不够,出现前后两排的时候,解决方案有两种。第一种是需要把后排高层侧山墙间距加大,增加光通道宽度。但是这样做后排高层数量减少,就需要把更多高层挪至内侧,由此便出现“恶性循环”的情况。
12.png
第二种方式是把内侧高层向南移动到后排日照足够的位置,但是这样也会很浪费土地,特别是在多个高层同时形成遮挡的时候,前排高层甚至要挪至光线从屋顶能越过的情况。至于哪个方式更节地,更有利于规划,就只能排出来具体分析了。
13.jpg

14.png

总之,这种情况下尽量利用用地西北和东北两条边界来安排一排高层住宅,实在不行才考虑在内侧增加高层比例。

在日照有问题,需要细微调整时,如何使用软件工具来达到目标。此处以天正日照软件为例,其他软件不说,需要看官自行触类旁通。

首先,建立场地内模型本文就略过了,只是提醒一点,不要忽视电梯机房、水箱间、坡屋顶及其挑檐等凸出屋面的部分对日照的影响。现在满窗日照更为严格,往往凸出墙面的百叶以及凸窗两侧的实墙挡板都会有很大影响。

另外不要遗漏所有需要建立的模型,这可以根据各地方执行的规范,通过天正日照内的客体和主体计算得到结果。纳入主客体范围内的要进行日照计算。
15.jpg

16.jpg

一个小窍门,有时候客体范围得出后,现状楼可能挂了一个小角,如果不影响布局的情况下,可以微调方案来减少日照计算量。

17.png

大家都会习惯性用多点日照来大致计算一下基本情况,遇到个别1+的地方再进行微调。如果满屏幕西红柿炒鸡蛋(红色0小时和黄色1小时),那小编奉劝您就别费劲了,按照上周的大致规律重新调整规划。

如果微调,往往想知道日照未通过计算的位置遮挡到多少层。在草算阶段可以利用“等照时线”来计算某一面墙体的日照情况。例如下图可以看到2小时(绿线)的位置,黄色区域的日照属于不满足区域。大致估计一下窗户位置,也就基本上心里能够估计得出来通过微调是不是能够达标了。

18.jpg
19.jpg

另外一个比较好用的命令是光线圆锥,这个命令可以一目了然的看出来光线是被遮挡在什么位置。黄线表示有效光线,红线表示无效光线。以大寒日两小时为例,计算精度1分钟,那么从早上8点到下午16点之间,如果有120根有效光线,就说明基本满足要求。

20.jpg
21.jpg

遮挡建筑如下图中所示5#楼遮挡了一部分光线,通过向北或者向东移动就有可能达到日照通过的目的。如果遮挡建筑如6#和7#楼一样,整个在光线内,移动就不会产生很好地作用。因为移动的时候虽然增加了一侧光线的数量,但是同时减少了另一侧的光线数量。
22.jpg

红色线如果在遮挡建筑周围被整整齐齐断掉,一般来讲光线距离遮挡建筑屋顶有一定距离,已经很难通过降低高度来达到目的。如果红线断开处距离并不大,这种情况说明光线只是被屋顶局部遮挡,降低高度或者改变坡屋顶坡度就会有效果。

23.jpg

当然还可以通过轴侧视图更直观的看到光线的通过状态,观察到底光线照射在遮挡建筑具体位置。

24.jpg

如果需要更加细致的日照分析,就要把被遮挡建筑的窗户逐个建立起来,出具窗分析表了。这个过程较为专业,此处就无法细细表来,如果有需要就参考教程吧。

25.jpg

一般来讲,规划方案阶段光线圆锥是小编用过最简单且实用的工具,而且计算时间也不是很长,推荐大家多多使用。



1.jpg


2.jpg


3.png


4.png


5.jpg


6.png


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.png


12.png


13.jpg


14.png


15.jpg


16.jpg


17.png


18.jpg


19.jpg


20.jpg


21.jpg


22.jpg


23.jpg


24.jpg


25.jpg

全部回复(70 )

只看楼主 我来说两句
  • haha7322
    haha7322 沙发

    学习了,谢谢楼主的分享。!
    2017-09-16 23:23:16

    回复 举报
    赞同0
  • sango1986
    sango1986 板凳
    谢谢楼主分享!
    2017-09-16 14:43:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

居住建筑设计

返回版块

28.72 万条内容 · 410 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

江苏中容置业有限公司南工路北侧、洪武路东侧局部地块普通商住开发项目

根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南》(试行)的相关要求,现将江苏中容置业有限公司南工路北侧、洪武路东侧局部地块普通商住开发项目环境影响报告公示如下:

回帖成功

经验值 +10