安装室内外机----决定配管尺寸----冷媒管道安装焊接----吹净----气密实验----冷凝水管安装----抽真空定量加液----运行调试
1.安装室内外机:对于天花板悬吊型室内机,每一种型号及规格都有吊装尺寸定位模板,需配合装饰图纸进行吊装。
提示:室内机吊装是否牢固水平;出回风口安装位置是否短路;是否留有维修空间;室外机需安装减震垫并安装在外机基础上。
2.决定配管尺寸:需使用磷酸脱氧无缝铜管,按照不同的内外机容量及冷媒管道长度选择配管规格及壁厚。
提示:R22和R410冷媒系统配管要求是不一样的。
3.冷媒管道的安装和焊接:按照施工图纸合理的进行冷媒管道的排布,并设置冷媒管道支撑,一般间距为1.2米,冷媒管道表面需覆盖保温材料,保温材料的规格需与冷媒管道规格相符,冷媒管道安放到位后,就将进行焊接工序,在焊接过程中需在管道内充注惰性气体(一般为氮气)以防止焊接过程中在管道内壁产生积碳现象,最终将冷媒管道连接贯通。
4.吹净:冷媒管道焊接完成后,需用高压氮气将管道内灰尘及杂质吹净。
5.气密实验:只是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往管道内充注一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。
提示:冷媒系统的不同压力数值也不同,如R410冷媒系统,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒系统则为20公斤,如果在测试过程中压力表有下降,则应检查冷媒管道是否有泄漏现象,修复后重复上述步骤,直到压力表稳定在充注数值上为止;为保证安装施工到位,所有压力表在常规24小时保压后不做拆除,保持到外机通电测试前才拆除。
提示:冷凝水管表面需覆盖保温材料,以防止积露现象产生,而且需对管道进行灌水实验,保证管道通畅。
7.抽真空定量加液:设备及管道安装完毕后,在充填冷媒前需进行抽真空,把管道内的空气去除,保证管道内干燥、无水分。
提示:抽真空的时间一般不少于两个小时,一拖一空调不少于20分钟,上述工作完成后可根据说明,计算管道长度,向管道内充注冷媒,冷媒需放在电子秤上进行充注。
8.运行调试:所有工序完成后,最后就是开机调试。
在通电前再次检查输入电源,在没问题的情况下开机调试,调试过程。
中密切观察各项数据,并适当补充冷媒,保证系统达到最佳状态。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 539 人订阅
阅读下一篇
采暖系统形式的选择(散热器采暖)最近在看一本书,邬守春老师编写的《民用建筑暖通空调施工图设计实用读本》。遇到一些疑惑,希望各位大拿释疑:案例中说到“该设计严重违反了不超过四层和必须设置温控阀的规定”,翻阅暖通的技术措施,不超过四层这一条可以理解。但是措施上说:”每组散热器设有恒温控制阀且满足水力平衡要求时,不受此限制“,这句话我的理解是并没有说必须设置恒温阀啊,为什么邬老师说必须设置温控阀呢?还有就是什么时候必须设置温控阀,这个我没有一个明确的把握(之前在应该设置的地方设置了温控阀,结果施工单位说温控阀太碍事,影响采暖效果,然后我就果断迷茫了)。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报