只看楼主 我来说两句1、查看供电局的电表,目前电表都是多功能电表,看看电表显示的功率因数数据如何,这个数据是最权威的。这个检查,是判别补偿器显示的数据的正确与否。如果吻合,则做下面检查。如不吻合,先查补偿器及其采样CT等是否有问题。
2、做一个短时间的试验:用手动的方式,先把电容器全部退出,再投一个,查看补偿柜每相的补偿电流是多少,并记录其电流数据,一定要记录啊!然后退出该电容,投下一路电容,同样查看分今年数据并记录,一直做完全部电容器。这个步骤,是检查每个电容器是否好的。
3、接上面步骤,把全部电容器都投入,看看总的补偿电流是多少,对照电容器的电流数据,看看是否吻合。这个步骤,是考虑到补偿柜长期使用,CT或电流表老化,第二个步骤不一定准确。
4、都解决不了,我们可以免费咨询。