土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【暖通课堂】防烟防火阀、排烟防火阀、防火阀的施工安装及操作装置动作原理

【暖通课堂】防烟防火阀、排烟防火阀、防火阀的施工安装及操作装置动作原理

发布于:2016-01-18 10:26:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

1_120524085143_1.jpg





 1.SD型自动手动关闭装置

1.png

  自动关闭:SD型自动、手动关闭装置是通过电磁铁的吸合动作来使阀门自动关闭。火灾时自动关闭装置接受烟(温)感器通过火灾控制盘输送来的电气信号(直流24V)或远距离操纵系统发来的电气信号(直流24V)后,电磁铁线圈通电,动铁芯吸合,使动铁芯挂钩与阀门叶片旋转轴挂钩脱开,阀门叶片受弹簧力作用而迅速关闭显示线接点,以供联动相关消防设务。SD型自动关闭装置又可用手动方式将阀门关闭。


  手动复位(开启):将复位把手沿反时针方向旋转90o,装置内动铁芯挂钩一阀门叶片旋转轴挂钩在小弹簧作用下相啮合,并使阀门叶片旋转轴固定,阀门叶片维持在开启状态,同时微动开关复位,以确认阀门工作状态。


  2.SFVD型自动关闭装置:


  SFVD型自动关闭装置是在SD型自动关闭装置的基础上加上温度熔断器及风量调节装置。因此它既可以按受外来电气信号(直流24V)使阀门自动关闭,也可以通过温度熔断器感受管道内气流温度而使阀门自动关闭。其动作原理与SD型自动关闭装置相同。也可手动拉绳使阀门关闭。


  风量调节装置是将阀门叶片角度90o五等分,进行风量调节。


  3.阀门应可靠地固定在规定的位置上,并设置单独吊架,确保在火灾时不因风道变形下落而影响其性能。


  4.阀门设置在吊顶或墙体内侧时,要在易于检查阀门开闭状态和进行手动复位的位置开设检查口。检查口的尺寸设在顶棚面或靠墙壁面时,每边长为450mm以上。但阀体距墙面尺寸应大于310mm以上。


  5.风管穿越防火区需安装防火阀时,阀门与防火墙之间的风管应用1.6mm以上的钢板制作,并用钢丝网水泥或其它非燃性材料保护。


  6.防火阀的安装请用户自行处理


  7.各种阀门出厂时,均带有法兰。现场安装时,请将该法兰与风管法兰孔配钻后用螺栓连接,螺栓孔间距离小于100mm。


  SFVD自动、手动关闭装置图


  SD、SFVD自动、手动关闭装置内部电路接线图(动作前)

2.png

  风管水平(垂直)方向穿过防火区时,阀门安装示意

3.png

 防火阀或排烟阀在吊顶内安装示意图

4.png

  排烟防火阀、排烟阀(口)、防烟防火调节阀、防火调节阀的维护管理


  1.阀体安装使用后,应根据有关消防安全管理要求,定期进行检查。检查叶片所处位置是否正确,有无变形及动作情况。当接通操作电源后,阀门不能自动关闭或开启可按下列顺序检查调整。


  (1)自动关闭装置:(或自动开启装置)


  ①电磁铁检查:电源是否接通,行程是否正确,动铁芯是否灵活。


  ②电气连接线路检查:有无断路或接触不良。


  ③微动开关检查:微动开关接点是否在正确位置接通。


  (2)阀体部分:


  ①阀体外框安装是否正确。如发现有油漆脱落时,应及时修补。


  ②叶片与外框间隙是否合适。叶片转动部分是否灵活。


  ③阀体内是否有异物掉入。


  2.带温度熔断器的阀门、易熔片断开、脱落或根据有关消防安全管理要求,需定期更换时,可如下进行


  ①打开自动关闭装置或开启装置上面压盖,旋开温度熔断器压紧螺母,取出温度熔断器。


  ②旋开压弹簧螺栓,松开弹簧,退下易熔片连接螺钉,取下易熔片。


  ③将新易熔片装入,用连接螺钉固定,用压弹簧螺栓压紧弹簧,并旋紧压弹簧螺栓。


  ④将温度熔断器装入原处,使易熔片迎着气流方向,然后旋紧压紧螺母。


  ⑤将小弹簧Ⅱ挂在温度熔断器的芯杆上。


  温度熔断器示意图

5.png



想要获得更多精彩内容吗?
赶快扫一扫下面的二维码吧,关注我们准没错!

暖通微信二维码 - 副本.jpg



1_120524085143_1.jpg


5.png


4.png


3.png


2.png


1.png


暖通微信二维码 - 副本.jpg

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • 地球君
    地球君 沙发
    不错 谢谢分享
    2016-10-31 17:25:31

    回复 举报
    赞同0
  • 暖通蛀虫
    暖通蛀虫 板凳
    mark一下:lol
    2016-10-25 06:35:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机房,配电房通风问题

请问一下,变配电房的排风机是否可以放置在发电机房内?原因是什么?求各位大神解答一下。

回帖成功

经验值 +10