土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防水池是否应包含室外消防水量
湖南某县城,建筑高度47.15m,商业住宅。室外消防水量30L/S,室内消火栓20L/S,喷淋30L/S。现在室外只能提供一路进水,但是流量、压力能满足室外的消防水量要求,消防水池设计还需要包含室外消防的设计流量嘛?

全部回答(22 )

  • 陆耀
    当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于 20L/s 或建筑高度大于 50m ;应该设置消防水池。
    2016-12-08 10:33:08 来自 PC 评论 举报
  • lichangan1000
    论坛里,不思进取的人更多一些。
    2016-12-06 09:13:06 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10