土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑施工用电配电箱设置及施工要求

建筑施工用电配电箱设置及施工要求

发布于:2016-01-07 10:33:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
建筑施工用电配电箱设置及施工要求

【施工用电】三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱配电箱及施工要求
该配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足 三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱 配电及保护的使用要求。
一、基本要求
(一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分 GB7251 4 对建筑工地用成套设备( ACS )的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 的标准要求。
(二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 标准及《用电安全导则》 GB/T13869 标准化要求。
(三)配电箱(柜)、开关箱应分设 N 线、 PE 线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。 N 线端子板必须与金属电器安装板绝缘; PE 线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的 N 线必须通过 N 线端子板连接; PE 线必须通过 PE 线端子板连接。 PE 线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多 2 个, 1 个为 PE 线进箱体的连接点, 1 个为重复接地的连接点。
(四)电器元件应选用符合 GB/4048 2-2001 GB6829 以及 JGJ46-2005 标准的产品,并符合建设部 十一五 推广应用技术要求。
二、总配电箱(柜)
内设 400A-630A 具有隔离功能的 DZ20 型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置 4-8 路采用具有隔离功能的 DZ20 系列 160A-250A 透明塑壳断路器,配备 DZ20L DZ15L )或 LBM-1 系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于 30mA.S ,最好选用额定漏电动作电流 100-200mA ,额定漏电动作时间大于 0.1S ,其动作时间为延时动作型。
图片1.png



图片1.png

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • wang171468177
    wang171468177 沙发


    2018-04-22 19:22:22

    回复 举报
    赞同0
  • majinliang-108

    谢谢楼主分享学习

    2018-04-22 07:52:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【收藏】现行的消防技术规范全在这里了…

公安部主编标准 序号 现行国标代码及版本号 规范名称 1

回帖成功

经验值 +10