土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气老法师总结的审图要点

电气老法师总结的审图要点

发布于:2016-01-07 10:00:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

作者丨七旬电工


审核图纸应熟悉设计单位采用有关设计规范及采用图集,认真审核图纸,发现矛盾、疏漏、错误,及时提出审图意见。


尤其是注意解决土建与设备、设备与设备各工种之间相互配合的问题,通过核对土建与设备图,重点解决设备予留洞、管线、预埋件中的错、漏,核对结构图与建筑图纸,重点解决尺寸、位置、标高等错、漏、碰问题,并在施工前,将上述问题提请设计解决,减少和避免今后返工。


一般工程常规做法:变配电室、消防、电信、电视各专业均由电力设计院、消防局、电信局、有线电视台,当地专业设计院、管理部门审定或出设计。施工均由有施工资质的专业公司施工,监理以协调为主,与其配合参与联动调试。电气安装专业工程重点应为动力、照明与各专业协调设计、外管网设计施工,功能配套。全方位审核图纸,对设计、业主、施工提出审图意见、合理的建议及施工重点部位应采取的适当措施。审查图纸应以设计、验收规范为准则,从以下几方面审核图纸:


一、指出电气安装图纸与设计规范、验收规范要求及使用功能方面的不符之处,使其达到设计验收规范要求。


1.1 接地体埋设。应参与现场,熟悉地质报告、地质岩石深度与地下水位;应知土建基础设计型式及有关防水层等。依据现场各因素,确认设计是否合理、自然接地体可否利用以及设计可否能满足要求。


1.2 应知玻璃幕墙等电位设计、女儿墙铝塑扣板、大理石压顶、不锈钢栏杆、屋顶避雷网格是否满足设计要求与验收规范要求。


1.3 复核避雷引下线间距、避雷网格大小、侧击避雷、金属门窗接地、等电位接地要求。


1.4 应知配电间空间、配电柜高度是否符合操作安全距离。母线、桥架、配电箱排列间距、接地干线敷设能否满足验收要求。


1.5 强弱电桥架、槽满率是否符合发展与扩容要求,桥架形式、隔断是否符合验收要求。


1.6 照明系统单回路开关,导线截面与开关匹配,上下级开关匹配,设备开关,接触器与设备容量匹配,线路开关整定电流是否符合住宅设计规范要求。


1.7 火灾探测器设计位置与大梁位置、空调风口、灯具、卷帘门等位置是否符合设计要求。


1.8 设备开关箱位置,电梯开关箱,井道照明应符合电梯验收规范要求。基站或撤离层设置消防开关。


1.9 消防中心控制室、监控室、计算机室、楼宇自控室、程控交换机房的位置设计是否符合设计要求。


1.10 埋设管路,吊顶布管,材质是否符合设计要求。


1.11 柴油发电机容量计算是否符合设计与验收要求。


1.12 图纸是否预留强弱电进户管及与其他建筑群联动消防布管、三表远传中心控制室布管。


1.13 大开间写字楼、信息点插座数量与电源插座相配合。


1.14 二次装潢扩建容量应核对与一次设计容量,如有增加应按二次装潢设容量,报设计重新调正设计。并填写装饰工程审核表报设计院存挡以便出竣工图。


1.15 布设双电源箱所控范围,应急灯是否已被包括所控范围内,采用导线材质。


1.16 确认电表计量的方式是否符合电业局装表组要求。


1.17 电动机起动方式及保护控制元件选择对线路有无影响。


1.18 航空障碍灯敷设,防雷措施,自动控制要求。


1.19 电视监控分布位置,导线选择,敷设供电方式。


1.20 电梯轿厢敷设报警按钮与对讲电话。


1.21 自控系统等级设计方案能否满足业主要求。


1.22 消防广播与背景音乐切换方式,扩声机设计容量是否能满足扬声器容量,并应高出背景噪音15分贝。超市背景噪声大,广播备用扩音机其容量不容小于火灾、应急广播杨声器最大容量总和的1.5倍。


1.23 综合布线设计等级,网络光纤电缆线路配线架敷设是否能满足今后发展需要。


1.24 智能化系统,厅堂扩声,同声翻译系统,电子显示屏,卫星电视,楼宇自控等级。


1.25 每套住宅设计容量,分回路要求,计量和位置,插座数量及安装位置,应符合住宅设计规范要求。


1.26 设计应出用电设备电动机主线图、二次回路原理图及配电箱厂应出接线图。


1.27 消防设备自动切换与手动、多线联动, 主线图、二次回路原理图。


1.28 电梯机房是否设计自然排风口与强力排风设施。


二、对照土建图纸解决电气安装存在的不符合设计要求之处。


2.1 按土建基础设计确认自然接地体可否利用。了解是否有防水层,确认接地体型式,提出利用自然接地体和人工接地体的可行性并提出合理化建议。


2.2 应知工程建筑结构型式,柱、梁宽度、高度与电器配置图,确认灯具、探头、桥架母线是否有重合、遮挡。提出审图意见给予调整。


2.3 应知保温层厚度,调整配管措施。


2.4 应知地板厚度,有无预应力设计,审定地面线槽、地面插座埋设深度;管路最大管径交叉处计算保护层厚度,调整管。


2.5 应知土建是否设计吊装口、电梯机房吊装钩,并知本工程最大设备、柴油发电机、变压器、锅炉房、空调制冷设备的设备尺寸能否满足安装要求。


2.6 应知消防电梯底部有无排水设施或排水管道及排水井容量。


2.7 应知高层基础地板填土厚度,确定配管、配电箱高度。


2.8 应知人防工程地下层顶部盖土厚度,确定配管标高。


2.9 应知变配电室环境条件,电气设备前后安全操作距离,通道及门位置及通风条件。


2.10 应知变配电室、柴油发电机房的防淹防潮措施。


2.11 应知电梯门是否预留召唤开关及楼层显示预留口及设挡防水措施。


2.12 应知一次设计与二次设计配电箱与设备设置是否变更。与电梯控制箱位置是否符合设计验收规范。


2.13 应知卫生间、厨房、排气道位置,厨房操作案与电源插座位置适应。


2.14 应知消防电梯与普通电梯设防火隔断,确认双电源。


2.15 应知高层各部位标高,提前排列风道、管道、配管桥架母线排列图,以防吊顶压低标高。


2.16 应知高层各装璜层装璜位置,确定预留配电箱位置及管路布设方式。


2.17 应知土建是否已预留桥架、母线预留口。


2.18 应知正压送风、排烟风口位置及机械操作部位,确定消防联动出线口。


2.19 应知计算机房、监控室、消防控制中心、楼宇自控室位置,预留等电位引出点。


2.20 应知计算机房静电地板高度,确认出线盒及配电箱标高。


2.21 应知配电室、配电间的防火等级,门开启方向及周边防水防潮措施。


2.22 应知弱电井综合布线配线架环境可否满足验收要求。


三、电气安装与暖通上下水、空调专业设计出现矛盾之处。


3.1 对照暖通图纸,变配电室、计算机房中,上下水管道、风机盘管、暖气片不应进室。


3.2 电梯机房不应设消火栓。


3.3 母线配电柜、箱上方不应设喷淋上下水管道。


3.4 应知空调风口、新风口、排烟口周边与灯具、探头间距应符合设计要求。


3.5 应知配电箱与消火栓位置可否重合。


3.6 暖气片管道是否与多种出线盒距离过小以及操作不便。


3.7 采用可燃性锅炉是否采用防爆措施,探头位置是否符合设计。


3.8 应知水表、煤气表的安装位置,其与三表远传弱电出线口间距是否符合验收要求,不应大于30cm 。


3.9 市政管网、供水、供电、路灯、煤气、电信、电视整体设计图纸,审定合理性。




上面所写电气安装审图要点,是我多年工作经验积累供同行参考,如你工作属于协调型那就不要看了,因当今社会协调万能,没有办不了的事,工程质量好坏没有验收不过,但你所做是否对起真正拿出一辈血汗钱购买房子的真业主,对起良心就行。


如果您重技术型,当看完此内容便知我所写的只是应知应会提示,真正想提出审图意见,还是应当下苦功夫认真学好各种专业设汁规范,和多年施工中学习全国各地设计院风格与特长,吸取精化,提高业务水平能打到会设计水平,那审图就容易多了,能提出审图意见才能表现出您单位或专业人员技术素质,否则图纸不看只负责签字、盖章、收费那叫混子。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • hebeikddw
    hebeikddw 沙发
    点赞奉献!感谢!
    2016-01-14 14:56:14

    回复 举报
    赞同0
  • dianqi2016
    dianqi2016 板凳
    感谢楼主的无私奉献
    2016-01-13 11:45:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

问一下母排搭接怎么会有31.5mm呢

回帖成功

经验值 +10