土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教中置式高压开关柜的接地问题

请教中置式高压开关柜的接地问题

发布于:2016-01-04 16:00:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教中置式高压开关柜都是非直接接地系统吗?提前谢谢您的回复。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • smartspring
    smartspring 沙发
    ccc___ 发表于 2016-1-5 13:45 系统的接地电流大小是设计时考虑电网发生单相接地故障时的单相电流源的容量大小,与开关柜一点关系也没有! … 谢谢您的回复。明白了。:)
    2016-01-05 14:00:05

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    系统的接地电流大小是设计时考虑电网发生单相接地故障时的单相电流源的容量大小,与开关柜一点关系也没有!!
    2016-01-05 13:45:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2051 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10~35kV高压开关柜隐患和故障分析及预防

本帖最后由 电医生 于 2016-1-4 15:57 编辑 高压开关柜进入潮气导致电缆终端相间短路案例在某220kV 变电站仅有1 台主变压器。某日,报出“35kV母线接地” 信号,检查为B 相故障,紧接着某35kV 出线过流Ⅰ段保护动作跳闸,单相接地故障随之消失。现场检查该出线开关柜后下门冒出黑烟, 出线B相电缆终端爆裂、C相严重烧毁,靠近B相的一侧烧毁最重。柜内C 避雷器放电记录器被电弧烧毁,柜底有多处电弧放电烧损痕迹。