土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于接地电阻的问题,在线等高手解答!

关于接地电阻的问题,在线等高手解答!

发布于:2015-12-30 14:33:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 jx1985223 于 2015-12-30 14:37 编辑

《交流电气装置的接地规范》高阻接地接地电阻怎么还不大于4欧姆? psb.jpg

psb.jpg

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • smartspring
    smartspring 沙发
    ccc___ 发表于 2016-1-5 13:42 任何电气接地装置,(不管接地电流有多大)都希望直接深入地下,在地面上没有“跨步电压”!因为跨步 … 这次是真的明白了。:)。谢谢您的多次回复。您的很多回复是在下从规范或手册上无法学到的。
    2016-01-05 13:55:05

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    smartspring 发表于 2016-1-5 10:57 谢谢您的回复。您提到的不是接地装置的接地可以大,是否意味着不是流散电阻也可以大?如在下这种理解是 …任何电气接地装置,(不管接地电流有多大)都希望直接深入地下,在地面上没有“跨步电压”!因为跨步电压对人体存在触电的危险,所以,对土壤的流散电阻要求足够小。
    2016-01-05 13:42:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施图加吊顶王--吊顶神器,军工技术

施图加吊顶王,施图加吊顶神器-提供高品质打眼器,广泛应用于:吊顶安装、空调风管安装、水电线管安装。施图加品牌是施图加建材成都有限公司针对建筑装饰行业推出的独立品牌,服务国内安装市场。施图加吊顶神器、施图加吊顶王产品,以质量稳定可靠、击发率高无哑弹、价格合理、服务高效,赢得业内人士一致的赞赏和信赖。 施图加打眼器是由南山公司生产,是射钉紧固器材系列产品及相关产品品种最多、规模最大的国有企业。也是国家认可的质量AAA级企业。行业最早通过ISO9001质量体系认证。2007年通过欧盟CE认证,产品性能达到欧洲CIP标准和美国PATMI标准。公司生产的射钉弹是中国唯一通过欧洲权威机构安全性检测合格的射钉弹。