现在运行一台60P的螺杆制冷机,采用的是R507制冷剂,冷却水为闭式冷却循环水,夏天温度差不多在32-35℃,排气压力17-19bar,因排气压力高,能耗也高,现场有低温的二氧化碳,有时气体有时液体有时汽液混合物,温度在-10℃~-20℃,不是连续供给,量也不总以满足制冷机冷却,现在想用循环水先冷凝一遍,再利用这块能源冷凝第二遍,使排气压力降低。二氧化碳温度太低,压力有很高不能为循环水直接冷却,因之前冻坏过板换。请大家为我出出主意

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 沙发
    实践是检验真理的唯一标准,大胆尝试吧!
    2015-12-27 09:31:27

    回复 举报
    赞同0
  • kangqiaowuyun1
    荣昌制冷 发表于 2015-12-25 20:19 排气压力高,实际就是冷凝压力高。冷凝压力高,最关键的是冷凝效果差了。其中冷凝面积不足,冷却效果差是 …前辈您好,感觉冷凝器还行,150P的将近60平方的换热面积,内循环水稳定性也高,即使换热器冷却效果很好,最高35℃水温决定了排气压力不会低了。现在正在运行的机组换冷凝器动作有点大。我也是感觉在冷凝器与储液器之间安装一个小换热器效果能好一些。
    2015-12-26 10:10:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

蒸发温度,冷凝温度对机组的影响

1,蒸发温度高,也就是蒸发压力高了,如果冷凝压力不变,那么高低压差减小,压缩比减小。制冷循环的效率提高(吸气比容减小,压缩机内部泄露减少,余隙影响减少,质量流量提高,节流后闪发蒸汽减少干度下降等等)。---引用啊鼎老师的原文。 这句话我理解是:外部工况都不变的情况下(例如制冷工况(27/19,35/24)),由于通过改进蒸发器的分流,使得冷媒更加均匀分配或者风机的改良使得风量增加,功率减少,噪音降低等等。这些措施都是从系统内部主动的使得蒸发压力与蒸发温度的提高从而使机组的能力和能效都上升,以上我在做机组开发的工作中都得到印证。但是我的疑问是,是不是说这种主动的从机组内部优化蒸发温度和蒸发压力的措施对冷凝压力不会有太大的影响?机组要达到新的平衡,我的理解应该是冷凝温度和压力应该也会有上升的