土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助求助改造为培训中心是否要做封闭楼梯?

求助求助改造为培训中心是否要做封闭楼梯?

发布于:2015-12-23 09:54:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人现接了一个消防工程单,以前是四层民居,现在改造为培训中心(小孩一对一培训),占地面积100平方,建筑面积430平方。现在他原来的建筑楼梯是敞开的如图,请问现在改造为培训中心是否要做封闭楼梯? [{GV3~UO`K4QA2Y%JSJDK40.png _}921`5657X4}70)_8E4P4R.png L$1CJI(I%@8`H2ZHQNPMP3G.png PUO9N2WO5X@V[E3T_M}@7AH.png

[{GV3~UO`K4QA2Y%JSJDK40.png


_}921`5657X4}70)_8E4P4R.png


L$1CJI(I%@8`H2ZHQNPMP3G.png


PUO9N2WO5X@V[E3T_M}@7AH.png

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • xavi6
    xavi6 沙发
    建筑专业的问题。
    2015-12-31 12:26:31

    回复 举报
    赞同0
  • ruanchuan
    ruanchuan 板凳
    你们那里居民住宅楼可以改培训中心吗?用地性质变更应该规划同意,如不同意你申报不了,还谈什么敞开楼梯间还是封闭楼梯间。另:《建筑设计防火规范》5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:
    1 医疗建筑、旅馆、公寓、老年人建筑及类似使用功能的建筑;
    2 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;
    3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;
    4 6层及以上的其他建筑。
    2015-12-31 09:37:31