    中性点不接地系统中,当系统中发生单相接地时,系统中会出现零序电流。如果PT一次侧中性点没有接地,那么一次侧就没有零序电流通路,二次侧开口三角形线圈两端也就不会感应出零序电压,继电器就不会动作,发不出接地信号。
    2017-07-13 20:21:13 来自 PC 评论 举报
  • electricity

    单相测量电压表和绝缘监察电压表是不一样的。。。

    2021-03-25 12:17:25 来自 PC 评论 举报