土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土强度不合格怎么办?
现有一框架结构办公楼,施工到一层柱梁板发现基础柱梁(C30混凝土),28天标养报告强度为21MPa,现场实体回弹强度只有15MPa左右,现在平均气温都是5℃, 1、这种强度能判断商混有问题吗? 2、如果有问题,基础柱梁实体什么时候能达到稳定强度,(便于我方找商混站索赔) 3、索赔程序如何走,有什么注意事项吗?

全部回答(23 )

  • zuoming008
    标养试块有问题,那肯定要扩大实体检测啊,问题不容小视啊
    2017-04-14 15:05:14 来自 PC 评论 举报
  • 顺风顺水
    一直以来都属于难题!
    2017-04-13 09:10:13 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10