议题:变电所“一点接地”与“优先电源”的一些思考
主讲者:韩帅(天友(天津)建筑设计股份有限公司电气室主任兼主任工程师)
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2148 人订阅
阅读下一篇
【砸到自己头上才知滋味如何!】没有年终奖,建筑师会怎么说?(本文内容摘自—80建筑 微信)(假如、倘若)您没有年终奖,您会怎么说?滢 心里酸酸的特别难受。回忆起6.7年前那段辛苦到吐血的日子,心里真是五味杂陈。那时是建筑业所谓的黄金时期,项目多时间紧,每天加班到半夜简直是铁打的工作生活,是的,那时我没有生活,除了吃饭睡觉,工作占据了一切时间。记得一次次的冬夜,大楼的空调停了,慢慢看着曙光照在大楼的玻璃幕墙上,裹着棉大衣蓬着头戴着眼镜,去楼下买麦当劳的热咖啡,居然觉得有点青春励志剧的感觉。呵呵。那些年,所有的热门电视剧没时间看,朋友吃饭没时间去,发烧到39度还奔波在看模型的路上。。。这样的日子,5年。今年大环境不景气的情况下,我选择了放弃,得到了一个悠长的假期,算是对那5年生活中的我,赔礼道歉。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(43 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
把“系统接地”称作为电源侧中性点接地,我们也勉强可以接受,因为变压器低压侧中性点可以看作电源中性点。把“系统接地”认为是发电机中性点接地,就没有道理了。希望调查一下高压发电机中性点有多少是直接接地的,了解一下这些发电机为什么不采用中性点不接地,或者通过高阻接地。大街上施工用的发电机中性点是不是也接地,它们如何接地的,它们为什么要接地呢。
所以,“系统接地”是为高电压变成低电压的配电变压器专门设计的。哪我们有什么理由,离开变压器中性点来谈系统接地呢。我们有什么理由舍近求远不在变压器旁边就近接地呢。有时候接地体(极)就在变压器旁边,为什么要绕一圈,进配电柜作所谓的接地,再绕回到接地体上呢。那么在变压器旁边直接接地会产生电磁扰动,进出绕一圈,就不产生电磁绕东了吗。这些电磁扰动有根据吗,只看到这个引用,那个论说,有电学原理根据吗?没有看到。有事实证据吗?没有看到。只是抄袭,抄袭已经成为理论界、学术界的一大陋习了。
希望这些千奇百怪的论说,先搞清楚我们为什么需要“系统接地”,在这个基础上再来讨论,应该在什么位置进行系统接地。
回复 举报