(原创内容)重庆住宅供电局做法简介G4-151201——作者:小严

发布于:2015-12-11 10:29:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(本文原创作者:小严,解释权归作者所有)



适用人群:重庆地区设计院电气设计人员
讲解内容: 基于重庆住宅小区典设(2013)讲解
目的:
1、了解重庆供电局做法
2、处理好电气与供电局、建筑的关系
特别感谢:在做课件期间得到郭指导-郭哥(群网名:-朴-)的耐心审查,也要感谢我的好基友彭宇,不耐烦我的软磨硬泡。

设计依据:
关于印发《重庆市新建住宅居民小区供配电设施配置指导意见(试行)》的通知----渝经信发(2013)18号文
重庆市电力公司居民住宅小区供配电设施通用图集(2013年版)---部分内容参考:2015江苏省院典型设计方案
国网公司配电网工程典型设计 10kV配电分册
重庆市电力公司电能计量装置400V分册
重庆市电力公司电能计量装置220V分册
重庆公司中低压配网标准物料目录
GBZ 29328-2012 重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范
JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》
其他:
DBJ50-T147-2012重庆市住宅电气设计标准
DBJ50-164-2013 民用建筑电线电缆防火设计规范
DBJ50/T-210-2014电气火灾监控系统设计、施工及验收规范
渝建发〔2013〕116号-关于调整室内初装修得通知

术语:
图片1.png

图片2.png

图片3.png


主讲内容:
共建建筑10kv配电室--公建变压器)
负荷计算、线缆选择、楼层电表箱、进线总箱、剩余电流动作值、柜子选择、进线方式、无功补偿、进线断路器、变压器尺寸、变压器和低压配电柜连接方式、变压器尺寸,10KV侧接线方式,配网自动化、是否做PT?、高压柜选型(尺寸)、电流互感器、进线方式、净高要求配电房布置、其他建筑要求。

共建建筑10kv配电室--公建变压器)
负荷计算、线缆选择、配电方式、产权分界、柜子选择、进线方式、无功补偿、进线断路器、变压器尺寸、变压器和低压配电柜连接方式、变压器尺寸,分项计量、应急电源、高压柜选型、进线方式、净高要求、其他建筑要求。

开闭所设计
何时设置开闭所,配网自动化、操作电源、布置、电缆沟。

其他
和消防的配合、消防水泵线缆选型、防火门监控、消防电源监控、电气火灾监控系统,消防审查意见等。

共建建筑10kv配电室--(公建变压器)
负荷计算:依据为渝经信发(2013)18号文
1. 居民住宅用电容量推荐按表1确定。
表1 每套住宅用电负荷选择
单位:m2、kW、A






建筑面积S
普通住宅负荷
表计标定电流
S≤80
6
10(40)或5(60)
80<S≤120
8
5(60)
120<S≤150
10
5(60)或10(100)
注:
当住宅建筑面积大于150m2时,超出部分的面积按0.05kW/m2计算用电负荷。
住宅负荷12kW-20kW,若采用单相供电时,应采用标定电流为10(100)A单相表计;若采用三相供电时,应采用标定电流为5(60)A三相表计。

2. 居民住宅配电变压器安装容量应按不小于0.5的配置系数进行配置。
图片4.png

局限性:没有公租房、廉租房、高等住宅、别墅方面的要求。
延伸:轻轨房经常跳闸。
供电局做法:
重庆高温,虽然近五年月最高气温可查“只有”35度,但个人感觉远远不止这个数,供电局为了避免客户频频投诉,将电能表下微断整定值均设为63A。(也有局限性-举例说明)

电表长这样:

图片5.png

以某高层住宅配电箱为例:
图片6.png


图片7.png


图片8.png


扁钢做PE线详:600问-22.6问+《建筑电气2015》增刊高层建筑内镀锌扁钢作PE干线问题探讨—刘正华

图片9.png


图片10.png


重庆地区并没有明确一根电缆带多少负荷,所以负荷计算尺度不好把握,这也是我没拿实例来讲的原因。
近景、远景没有要求,断路器、线缆、所带负荷凭设计人员感觉。

常规做法:315A---185,400A---240

摘自2013版江苏省《新建居住区供配电设施规划设计导则》P10


图片11.png

介绍:线缆选择、楼层电表箱、进线总箱、剩余电流动作值。
住宅设计规范GB50096-2011-8.7.2: 6 每幢住宅的总电源进线应设剩余电流动作保护或剩余电流动作报警。

图片12.png

柜子选择:
江北局住宅为GGD柜(约1.7w),市区局可选用GCS(GCK)柜(约4.5w),具体的差别可参考汤继东《中低压配电设计与实践》-P184

进线方式:
江津、江北、北碚地区供电局要求下进下出。

道听途说:1、谣传在定货时,该厂家只能做下进下出,所以该区的项目都要做电缆沟。
2、下进下出柜在进物料时,柜子价格较便宜(做电缆沟了土建怎么算?)

无功补偿:
住宅公变统一补偿容量为30%变压器容量。(功率因数补偿到0.95)

进线断路器:
ACB,4P,长延时整定基本为变压器容量的2倍(与措施不同)。

联络断路器:
ACB,4P,长延时整定基本为较小变压器容量的2倍,母线桥与此同。

变压器和低压配电柜连接方式:
密集型母线槽:CMC28-,例如 用于630KVA变压器连接时:CMC28-1250/4。
变压器容量:居民住宅配电变压器安装容量应按不小于0.5(0.45)的配置系数进行配置。
其他没要求,建议按照2013版江苏省《新建居住区供配电设施规划设计导则》P5执行

图片13.png

变压器尺寸:
400KVA : 1750*1000,ZR-YJV-8.7/15-3*70
500KVA : 1750*1250,ZR-YJV-8.7/15-3*70
630KVA : 1900*1300,ZR-YJV-8.7/15-3*70
800KVA : 1900*1300,ZR-YJV-8.7/15-3*70
(只走密集型母线槽,变压器出线为上出,进线不确定)
(住宅小区:公用变压器容量不大于800KVA,专用变压器不大于1250KVA)
配电室宜按照2台变压器设计,但最多不得超过4台


为何只做到800KVA?

图片14.png



10KV侧接线方式:
住宅基本为单环网,----国网湖北省电力公司关于印发《新建住宅供配电设施设计规范》的通知(鄂电司企管〔2014〕15号)

配网自动化、是否做PT?:
目前重庆只在开闭所做配网自动化,变电所不做,江北半年前要求变电所做,后因管理太麻烦,也取消了,不过高压柜要预留配网自动化的端口。
重庆主城地区均为直流操作,在配电房设壁挂式直流电源。

高压柜选型(尺寸):

图片15.png


电流互感器:
重庆典设图集均给出了各变压器高压侧的电流互感器的比值,抄过来就行。

进线方式;
没有固定要求,注意江津、江北、北碚地区需下进下出,做电缆沟。

图片16.png


图片17.png


图片18.png


图片19.png


其他建筑要求:门为1827,其余与开闭所同。

图片21.png


图片22.png


净高要求:
图片23.png


民规:4.6.3 屋内配电装置距顶板的距离不宜小于0.8m,当有梁时,距梁底不宜小于0.6m。
局限性:没考虑风管和剪力墙的影响。

图片24.png


图片25.png


共建建筑10kv配电室--(公建变压器)
负荷计算:
3. 居民住宅小区公建设施应按实际设备容量计算。设备容量不明确时,按负荷密度估算:一般公建设施40W/m2-60W/m2办公60W/m2-100W/m2商业(会所)100W/m2-150W/m2

局限性:KX如何取值?供电局批的变压器容量和设计院出入大

线缆选择:
按照相关规范要求选择线缆的烟毒性和阻燃性

配电方式:不建议采用总箱做法。

图片26.png


图片28.png


图片27.png


产权分界(重点):

图片29.png

图片30.png

柜子选择:
开发商自选,GGD,GCS均可,不过公建出线较多,建议抽屉柜

进线方式:
与高压柜同,江津、江北、北碚地区依旧下进下出。

无功补偿:
公建变压器一般按照变压器40%来选(功率因数0.95)
进线断路器、变压器尺寸、变压器和低压配电柜连接方式、变压器尺寸:
参考公变。

分项计量(重点):
我将统建住宅小区计量分为7大类。(一般分为居民类、非居民类、非工业类、商业类四种)
1、 居民类---有独立产权的居民用电,单独设置变压器,即上一节讲的公变,此公变不允许接其他负荷(即只接住宅负荷)
2、 光彩照明—---重庆对“亮化城市”有补贴,单独计量
3、 非工业用电---二次供水水泵用电(暂时搞不清楚为何)
4、 非居民用电(物业管理类)----包括弱电机房、消防控制室、物管用房等
5、 非居民用电(幼儿园)----也有供电局将物业管理类和幼儿园置于一块表下的做法
6、 居民合用表用电----供电梯、消防、公共照明等用电
商业类用电(大于100KW单独设置专用变压器,变压器容量大于315KVA高供高计)

应急电源:

图片31.png

柴发容量:停电保障负荷未必比消防保障负荷大。

图片32.png


图片33.png


图片34.png


图片35.png


高压柜选型、进线方式、净高要求、其他建筑要求:参见公变(公建变压器也算一台公用变压器)
大家是否和我有一样的疑问?
消防类第二电源(或第二回路)由柴发来还是由专变低压侧来?
如果从专变来,是否也要这样依次计量?





其他
和消防的配合;
消防水泵线缆选型;
防火门监控;
消防电源监控;
电气火灾监控系统;
消防审查意见等。


开闭所设计
何时设置开闭所?
重庆文件并没有具体要求,从其他文件寻找答案(南网、上海、江苏等)

南网:10kV及以下业扩受电工程技术导则(2014正式版)-P12

图片36.png


上海:国网上海市电力公司新建住宅区供电配套工程技术导则-P11


图片37.png

江苏: 2013版江苏省《新建居住区供配电设施规划设计导则》-P11

图片38.png

《配电网规划设计技术导则及编制说明》13.2

图片39.png


图片40.png


小严建议:是否做开闭所,在方案阶段,最好询问供电局,取得供电局的回复后再做电气设计。
建筑要求:

图片41.png


图片42.png


以二进十二出为例:
两回进线+12路出线+2台PT+2台所用变+1台分段开关柜+一台分断隔离柜=20面KYN28-12柜子

图片43.png


图片44.png


图片45.png


图片46.png


待解决:分段隔离和分段开关这样设计合理吗?转弯半径或者母线桥是否能实现?
开闭所供容量大致为2MW,两路进线, 重庆典设没有开闭所+配电房的方案。


又回到净高问题:
图片47.png


图片48.png


其他(仅试用于开闭所):
建筑门:主门1527,次门1024或0924.防火等级详《20KV及以下….》
设置挡鼠板。
门槛设置问题,是否抬高?
水平母线TMY-80*8,短路电流,线缆选型ZC-YJV22-3*400等。
荷载提结构等等


总结:
1、住宅用户单独设变压器,不允许其他负荷接入;
2、公建类负荷单独设置公建低压室,放置配电柜,供电局只提供一路电源;
3、无论公变2台还是4台,要做联络(3台是否做,有待商榷);
4、搞定分项计量、搞定产权分界;

详情请下载附件查看:



图片1.png


图片2.png


图片3.png


图片4.png


图片5.png


图片7.png


图片6.png


图片8.png


图片9.png


图片10.png


图片11.png


图片12.png


图片13.png


图片14.png


图片15.png


图片16.png


图片17.png


图片18.png


图片19.png


图片22.png


图片21.png


图片23.png


图片24.png


图片25.png


图片26.png


图片28.png


图片27.png


图片29.png


图片30.png


图片31.png


图片32.png


图片33.png


图片35.png


图片34.png


图片36.png


图片37.png


图片38.png


图片40.png


图片39.png


图片42.png


图片41.png


图片44.png


图片43.png


图片46.png


图片45.png


图片48.png


图片47.png

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(121 )

只看楼主 我来说两句
  • andyfanli
    andyfanli 沙发
    谢谢楼主  辛苦了
    2019-03-13 14:36:13

    回复 举报
    赞同0
  • 待会发是哦
    讨论下二次供水水泵的计量问题:因为二次供水公司只认可电力局电价,不承担损耗,另外,南岸局要求出线回路设置在公配低压柜内,另外,同cq-er,想求一下你图文最先的受电参考,典设==参考资料,可以吗
    2019-02-16 20:38:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2050 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

(各省市)新建居民住宅小区供配电设施建设管理办法

江苏新建住宅供电常规做法简介——作者:草丰(2015.12.9)

回帖成功

经验值 +10