土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日——问与答】地震基本知识连载【今日话题】2015.12.04

【每日——问与答】地震基本知识连载【今日话题】2015.12.04

发布于:2015-12-04 08:33:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好!
感谢各位同行长期以来对【每日——问与答】的参与、关注、指导。在此真心谢谢了!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。

【今日话题】《抗规》7.1.2注2与注1矛盾吗

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • kaixin739
    kaixin739 沙发
    曾晓峰 发表于 2015-12-7 10:29 1.一定能采用菱形、八字形等与外围箍筋不平行的箍筋形式来折算成井字篐。 2.《高规》6.4.11 …谢谢曾工,受益良多!
    2015-12-07 12:29:07

    回复 举报
    赞同0
  • 曾晓峰
    曾晓峰 板凳
    本帖最后由 曾晓峰 于 2015-12-7 11:13 编辑 kaixin739 发表于 2015-12-5 22:11 曾工,你好!我有个问题想请教你一下: 《高规》6.4.8第二条:柱箍筋加密区的箍筋肢距,一级不宜大于2 … 1.一定能采用菱形、八字形等与外围箍筋不平行的箍筋形式来折算成井字篐。 2.《高规》6.4.11是新规定,为方便施工。但这在设计规范中提出,现还没有具体的解释,即如何计算【箍筋的肢距】不过我个人认为可从以下两方面来分析: a.在《高规》6.4.11没出台以前,当柱箍筋肢距小于220m戓250m时,(柱砼导管直径一般为220m,房建用一般最大为250m)都是由施工方自行便动,设计一般都认可。(因抗规认为都是复合箍,只是说井字箍更好)所以我个人认为:多层框架柱在抗规未修改前,还可不考虑【斜向箍筋】弱于井字箍的作用。 b.对于高层建筑宜采用下例两种方法来满足《高规》条文说明6.4.11……斜向箍筋的作用: 1)由于“菱形、八字形等与外围箍筋不平行的箍筋”在同直径、同间距的情况下,体积配箍率低于井字箍,所以应以满足箍筋肢距、直径、间距的井字箍的体积配箍率,相等原则选择“菱形、八字形等与外围箍筋不平行的箍筋形式”。 2)也可参考《高规》6.4.7的方法,即:螺旋箍≈1.2普通、复合箍 也就是说:井字箍的体积配箍率≈1.2菱形、八字形等箍筋。 3)应注意:这只针对柱箍筋加密区,非加密区还用井字箍来满足《高规》6.4.11的施工箍筋肢距。
    2015-12-07 10:29:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大型钢筋混凝土澄清池的内力分析和设计计算

大型钢筋混凝土澄清池的内力分析和设计计算

回帖成功

经验值 +10