17.35m高的门式钢架,无吊车,实际使用年限10年,柱脚做成了铰接,但是以前没这方面的经验,请教大家这样做是否可行?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • yejinsong
    yejinsong 沙发
    如果屋盖也是轻型的,那么从以前的门式规程,到现在的门式规范,都很明白的指明此种结构可以按门式刚架设计。如柱脚铰接若计算可以通过也未尝不可。
    2016-12-05 09:20:05

    回复 举报
    赞同0
  • 胡点点
    胡点点 板凳
    新门刚高度限制改为18m了
    2016-12-04 21:58:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1139 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢框架梁截面高度与跨度的关系

最近做了一个钢框架栈桥,3m宽,跨度13m,用的是H400X200型钢,强度稳定性挠度(1/400)均满足规范要求,应力比0.7以内,但是审图单位坚持要把梁截面高度改成跨度的1/24,个人觉得没必要,这个工程的使用年限也就10年,纯粹浪费钢材。不知大家怎么看待这个问题?