有关消防模块强起信号接入控制回路

发布于:2015-11-30 10:13:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 北方郎 于 2015-12-1 10:02 编辑

请问各位大侠,风机控制箱里,如果从消防模块引来一条220V强启信号,那么这个信号线是直接接在转换开关上,还是通过一个220V中间继电器过渡一下(就是220V外来信号接在继电器的线圈上,常开触点接在本箱子里220V电源线上)

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • co1439860824382
    北方郎 发表于 2015-12-1 09:56 通常是无源干接点信号,可以直接串入风机控制回路。如果需要控制多路,加中间继电器即可。如果是有源信号 …消防控制室过来要么就是24V 控制信号 要么就是无源常开闭点么? 控制这类排风机或者消防风机我好想没有见过220V模块过来的啊