目前有一个6层商业,高层框架结构,位于8度区,抗震等级一级,商业顶层因部分柱子取消,形成大跨度。如果不采用钢结构,不设

置预应力梁,单纯采用主次梁体系能否实现??由于屋盖跨度大,该部分还需要采用时程分析法或振型分解反应谱法进行竖向地震的

计算。目前,主梁尺寸550X1300,次梁300X1300,计算竖向地震时梁配筋仍不满足,且挠度很大。梁系布置如下;

2.jpg
1.jpg

2.jpg


1.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zhdy0719
    zhdy0719 沙发
    这么大跨度,不加不好吧。
    2016-01-20 20:45:20

    回复 举报
    赞同0
  • davyzhang6509
    davyzhang6509 板凳
    davyzhang6509 发表于 2016-1-19 17:41 有两种方法处理1、做型钢混凝土,梁柱都加型钢,两跨控制在1/20左右2、45度方向做井字框架梁,周围柱子 …型钢梁要1300混凝土梁1800