土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 《消规》图示15S909正式版与征求意见版关于自罐吸水的区别

《消规》图示15S909正式版与征求意见版关于自罐吸水的区别

发布于:2015-11-26 11:49:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 版专攻 于 2015-11-26 17:56 编辑

根据资料,发现征求版与正式版最大区别:35页自灌式吸水条文图示,最低有效水位改为自灌式启泵最低水位(最低有效水位按喇叭口600MM以上取,启泵最低水位一般理解是有效水深的1/3取)

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • 0张杨0
    0张杨0 沙发

    感谢楼主分享

    2020-01-05 17:47:05

    回复 举报
    赞同0
  • ml2007512
    ml2007512 板凳

    本人现在对这个问题也很是纠结,到底有没有必要让水泵保证全过程自灌,不保证的话第一台水泵在启泵最低水位以下坏了,第二胎泵还可以启动吗?起不了的话,有效水容积就达不到了吧。

    2018-01-24 17:06:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

四层宿舍的消防设计

我现在做一个四层中学生学生宿舍,四层,单面布置,建筑面积2200平米,体积7000立方米,请问,是否需要设置室内消火栓

回帖成功

经验值 +10