土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明回路长度不能超过50m吗?


地下停车场的一个防火分区,长度超过100m。箱子放中间照明回路最远的一路会超过50m。请问可不可以呢?要怎么确定多少米可以呢?还是说供电距离超过50m,加大线路用6平方的铜线?

全部回答(12 )

  • 大同00
    只要电压损失和短路电流灵敏度满足要求,可以大于50m。
    2015-11-30 22:26:30 来自 PC 评论 举报
  • lznybzw
    地下车库照明回路超过50米很正常,因车库照度要求不高,一个回路的灯总功率不会太大,一般2.5的线没问题,但供电距离若太远,还是要检验压降的。至于50米的要求,规范应该没这个条文,2009全国民用建筑工程设计技术措施里到有要求:“5.2.5 照明配电箱 2 供电范围宜符合下列原则:1)分支线供电半径宜为30~50m。”
    2015-11-30 16:56:30 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2139 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10