化粪池容积与服务人数计算整理

----以下内容会有点枯燥-----
----以下内容是计算流----
----以下内容没图-----


对于化粪池的容积计算,规范《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)2009年版对化粪池容积计算提出以下的公式:
(啊哦,限于篇幅,请自行脑部或者参考4.8.6条)
要算容积,那就跟着公式算呗。根据规范提供公式,一步步来算。但遇到第一个公式就遇到了问题,因为化粪池污水量是按照化粪池 服务总人数m来计算水量的,咦,这个m 怎么确定?是不是只要确定这个m就可以迎刃而解啦?

啥都别说,让老夫来试试计算这个服务人口问题。


案例: (别说要图,这个也是我自己假设的。)

现在假设有一个商住楼,-2F~-1F地下车库,1F~3F为商业部分,4F为设备层,两栋塔楼,分别5F~27F为住宅。住宅部分每层六户。污水量均取0.9倍给水量。

1.对于住宅,设计上一般是按照3.5人/户来设计。故住宅部分服务人数为:23*6*3.5=483人,定额取280L/cap·d;

注:3.5人/户此数据并不具有普适性,以黑河-腾冲为界为人口密度分界线,东南部明显人口密度大,西北则密度小很多。而且对于不同地区,也不一样,比如广东人每户家里至少2个孩子,3个或者4个的也不少。故应当按照本地的数据来选取为好。我查最近的人口统计,目前每户人数平均为3.04人。


2. 对于商业部分,由于这部分流动性太大, 服务人数不好确定。一般都是由甲方给的数据,或者是建筑计算,但实在队友不给力怎么破?规范上也没有提出怎么计算。我思考 1.想办法计算出人口。2.绕开服务人口。于是我这个时候就应当参考GB50015 第3.1.10条给水定额的计算。假设该商业部分有电影院、餐饮业和零售店(超市),以下是我自己理解的计算方式:

方式一:
 1. 电影院:规范对于给水定额为:每个观众每场3~5L,每场使用时长为3h;设共有1025个座位,电影院营业时长为12h;则一天可以排4场;每场上座率按照0.7来计算。故则每天使用次数为:1025*0.7*4=2870人次;
2. 餐饮部分:餐厅部分按照1.3m2/每座,餐厅有效面积=餐厅总面积*0.8,则:假设餐厅面积:1135.6m2,餐厅有效面积为:908.5m2,共计:700个座位。上座率取0.8,每天中、晚2餐,则每日使用人次为:1120人次。餐饮部分定额取全是中餐50L/顾客·每次。
3. 商场部分:定额为8L/m2·d,(这部分就和人次没有关系了,无法确定人数)商场部分3200m2;
4. 路人。在街上找不到厕所的经常会跑到商业区上厕所,这部分很少,可以忽略。

但计算过程中我发现m*qw不就是每日污水量嘛?easy,商场部分就是没人也可以算出来(绕过人数)。

于是乎,我觉得会算了;

1.住宅部分:每日污水量为0.90*280L/cap·d*483cap/1000=121.7m3
2.商业部分:每日给水量为:
电影院:2870人次/d*5L/人次/1000=14.35m3
餐饮:1120人次/d*50L/人次/1000=56m3
商场:3200m2*8L/m2/1000=25.6m3
综上可以知道商业区每日污水量为:0.9*(14.35+56+25.6)=86.36m3。
所以可以求出污水部分容积(住宅使用百分数取70%,商业部分取8%):

11.png


注:121.1*0.7*2中的2是因为有两个塔楼。

算到这,似乎一切都顺利,happy。接下来算污泥部分,咦?咦?m*qw这不是污水量了啊?那就无法绕开服务人口了,怎么破?赶紧查了一些主流资料也没看到相关介绍,于是我觉得用一种简单粗暴的计算方式,参考餐饮1.3m2/座位,商业部分按照1m2/人(这个其实已经很密了,大概能达到周末人流的样子,不过也是经验值,而且是我的经验)。那商场部分就是3200人次。至于电影院和餐饮上述都求出来了,分别是2870人次和1120人次。

人数确定了,那就开算吧。

对于住宅部分污泥量取0.7L/人·d,对于商业部分按照0.1L/人·d
01.PNG
清掏周期tn南方取3个月(90d)。新鲜污泥含水率bx按:95%来计算,污泥发酵后体积缩减系数Ms宜取Ms=0.8。发酵浓缩后的污泥含水率bn可按照90%计算;

22.png

住宅部分:m=996(每个塔楼138户,每户3.5人),bf=0.7,qn=0.7L/人·d;
商业部分:餐厅:1120人次;电影院:2870人次;商业:3200人次;bf=0.08,qn=0.1L/人·d。
则:
Vn=0.0432*(996*0.7*0.7+(1120+2870+3200)*0.08*0.1)=23.57m3。

算到这,我眉头一皱,为什么这么小?于是我又算了一遍,发现似乎并没有错误。(经过同行的提醒和再次计算,我发现我的确算错了。特此改正,感谢@fzg1213批评指正),不过有些产品的污泥量很小,是忽略不计了。果然我真的是too young too simple啊。

所以:化粪池总容积:V=Vn+Vw=88.3+23.6=111.9m3


方法二:
第二种就大家自己开发了~~~,我也没想出更好的。
不过对于服务人口计算,提供一些资料。可以根据卫生器具来估算人口。以下是我摘取的条文:

《工业企业设计卫生标准》
男厕所 100人以下,每 25人设一蹲位; 100人以上每增 50人,增设一个蹲位。
女厕所 100人以下,每 20人设一个蹲位; 100人以上,每增 35人,增设一个蹲位。
男厕所内,每有一个大便器,应同时设小便器一具(或 0. 4米长的小便槽)。



当然在实际的工程当中,设计师们通常是大概估计了下,觉得需要多少直接简单粗暴的选取。或者是直接参考另外一栋类似建筑,这固然没太大问题。但是,我觉得自己算了,心里还是有个底,而且计算出结构是有乐趣的啊。


能坚持看完的都是爱好学习的好孩子~~~

以上的商业部分人口计算的数据均为我参考其他资料并结合自己的经验选取,不能作为根据,只是提供一种算法思路。不足之处,还请各位指点。



01.PNG


11.png


22.png

全部回复(152 )

只看楼主 我来说两句
  • 温楚楚
    温楚楚 沙发
    化粪池的计算 有合流制和分流制  两类型    你这个  忽略了 分流制的计算 
    2019-06-21 09:29:21

    回复 举报
    赞同0
  • 天天gt
    天天gt 板凳
    学习了
    2018-08-13 14:06:13

    回复 举报
    赞同0