发布于:2015-11-21 18:24:21
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
本帖最后由 北方郎 于 2015-11-22 10:36 编辑
工厂自建发电,容量再20MW以下,发电机出口电压等级10.5kV
发电机直连发电机母线,从发电机母线上再分别馈出两条线路,一条并网,一条给厂用电母线
现在有人提出,因为发电机出口电压10.5kV,所以厂用电母线也应当是10.5kV,相应的厂用变压器变比也应当选用10.5/0.4kV,而不是10/0.4kV
我想问问他说的是否有道理,因为规范上厂用电电压等级都是6kV、10kV,没用提过10.5
另外是不是只有和发电机单元连接的变压器,组成发电机变压器组的变压器发电机侧电压等级才和出口电压一样是10.5kV的?比如我多台出口电压6.3kV发电机汇集到一个升压站母线上,再从升压站母线上设置一台升压变,那这台升压变应该用6/10,还是6.3/10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报