正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(15 )
所以搞了半天规范没有明确规定条形基础翼缘分布钢筋的配筋率吗,希望高手指点
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.2 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
为什么在wpj里没有vt的梁,生成的施工图里有抗扭筋?求教,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句1.规范中没查到与此(a悬挑板面筋分布筋、b板面钢筋充分利用时分配筋、c非简支计算单向连续板分布筋)完全相符的规定.。
2.近似规定有:
1)《混规》9.1.6-1......非受力方向,(板面分布筋)钢筋截面面积尚不宜小于受力方向跨中板底钢筋截面面积的1/3。
2)《混规》9.1.7当按简支板计算时,……分布筋……不宜小于受力钢筋的15%,且配筋率不宜小于0.15;分布钢筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于250 mm,
3)《混规》9.1.8在温度……配筋率不宜小于0.10%,……
上1)是构造面筋的分布筋要求,不宜小于受力方向跨中板底钢筋截面面积的1/3。
上2)是简支板底分布筋要求,不宜小于受力钢筋的15%,且配筋率不宜小于0.15%......
上3)是温度应力构造筋要求,配筋率不宜小于0.10%
我们现在要解决的是(a悬挑板面筋分布筋、b板面钢筋充分利用时分配筋、c非简支计算单向连续板底分布筋),它们有个共同的特点:都是板中最主要的、并通过计算配置的最重要受力筋的分布筋。
不论是受力底筋的分布筋还是受力面筋分布筋,它们的明的和作用应是相同的,故我们可如下采用:
a悬挑板面筋分布筋、b板面钢筋充分利用时分配筋:
因即是受力筋又是面筋,故参上1)、2)得:
不宜小于受力方向跨中板底钢筋截面面积的【1/3】。且配筋率不宜小于0.15;分布钢筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于250 mm,
c非简支计算单向连续板底分布筋:可参上2)即:
不宜小于受力钢筋的【15%】,且配筋率不宜小于0.15;分布钢筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于250 mm,
回复 举报
所以搞了半天规范没有明确规定条形基础翼缘分布钢筋的配筋率吗,希望高手指点
回复 举报