土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 是开关问题还是装配问题?

是开关问题还是装配问题?

发布于:2007-10-31 11:49:31 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
这是一个配电柜在后面负载短路后的照片,开关是分断了,但是开关前烧成这样子,请各位讨论一下:为什么会这样子???
谢谢!!

1193802573471.JPG

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • llmmww
    llmmww 沙发
    分析发现有两个问题:
    1、开关灭弧能力不够,在开关开断短路电流时,产生飞弧致至击穿空气,造成相间短路。
    2、开关排太紧密了,造成事故蔓延。

    请各位再分析一下,谢谢!!
    2007-11-15 10:17:15

    回复 举报
    赞同0
  • lhlh181234
    lhlh181234 板凳
    1、空气开关上方有导体落下,恰好掉在两相之间;2、空气开关上方不很干净,碰到空气潮湿的时候,正好电机又发生短路的情况。3、螺丝松动,不过你们已排除这种情况;