土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水消规GB50974中稳压泵压力设计

水消规GB50974中稳压泵压力设计

发布于:2015-10-29 15:31:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
45.JPG
图集15S909
在稳压泵上置时,稳压泵起泵压力P1》15-H1,且》H1+H2+10
个人无法理解H1,H1是不是应该为高位水箱最低水位至最不利点消火栓处垂直高差?
其中的10米出处在哪?
请专家帮忙解析一下!

45.JPG


46.JPG

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • vision镐
    vision镐 沙发
    正需要呢,谢谢楼主分享
    2017-06-19 15:38:19

    回复 举报
    赞同0
  • gxx119
    gxx119 板凳
    主要是考虑图集上的压力开关P有一个最低压力值,也就是压力开关P距消防水箱水位的高差即H+H1+H2(正常启动消防水箱的水位不会降低,主要是稳压泵供水),稳压泵的启泵压力为P1(P1压力应满足最不利消火栓1.在准工作状态时的静水压力应大于0.15m,故P1应大于15-H1,个人认为设计时直接取15m即可),当火灾时系统压力降至P1时(并且逐渐降低,直至降低7~10m),相应压力开关P处的压力为P1+H1+H(并且逐渐降低,直至降低7~10m时启动消防泵),同时这个值应大于此处的最低值即P1+H+ H1-10>H+H1+H2即P1>H2+10(也就是启泵压力不能小于这个值),图集中有误,从图集中启泵压力P1+H+ H1-(7~10)可以看出提示1有误;2.稳压泵下置时P1>H1+15,同时P1-10>H2即P1>H2+10

    由于图集中两处H,H1和H2所表示的高度不一致,请问上述叙述中H,H1和H2是按那个图中的标注来进行计算的呢?
    2017-04-11 10:58:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多