一、框架结构填充墙:

建筑抗震设计规范GB50011-2010第13.3.4-4条:墙长大于5m 时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m 或层高2 倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m 时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。这与12ZG003第38页要求相同。

砌体结构设计规范GB50003-2011
第6.3.4 条填充墙与框架的连接,可根据设计要求采用脱开或不脱开方法。有抗震设防要求时宜采用填充墙与框架脱开的方法。

1 当填充墙与框架采用脱开的方法时,宜符合下列规定:

2) 填充墙端部应设置构造柱,柱间距宜不大于20 倍墙厚且不大于4000mm ,柱宽度不小于100mm。柱竖向钢筋不宜小于~10 ,箍筋宜为rTR 5 ,坚向间距不宜大于400mm。竖向钢筋与框架梁或其挑出部分的预埋件或预留钢筋连接,绑扎接头时不小于30d , 焊接时(单面焊)不小于lOd (d 为钢筋直径)。柱顶与框架梁(板)应预留不小于15mm 的缝隙,用硅自同胶或其他弹性密封材料封缝。当填充墙有宽度大于2100mm 的洞口时,洞口两侧应加设宽度不小于50mm 的单筋混凝土柱;

2 当填充墙与框架采用不脱开的方法时,宜符合下列规定:

2) 当填充墙有洞口时,宜在窗洞口的上端或下端、门洞口的上端设置钢筋泪凝土带,钢筋?昆凝土带应与过梁的混凝土同时浇筑,其过梁的断面及配筋由设计确定。钢筋混凝土带的1昆凝土强度等级不小于C20 。当有洞口的填充墙尽端至门窗洞口边距离小于240mm 时,宜采用钢筋混凝土门窗框;
3) 填充墙长度超过5m 或墙长大于2 倍层高时,墙顶与梁宜有拉接措施,墙体中部应加设构造柱;墙高度超过4m 时宜在墙高中部设置与柱连接的水平系梁,墙高超过6m 时,宜沿墙高每2m 设置与柱连接的水平系梁,梁的截面高度不小于60mm 。

6.5.2房屋顶层墙体,宜根据情况采取下列措施:

7。女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于4m ,构造柱应伸至女儿墙顶并与现浇钢筋混凝土压顶整浇在一起;

12g614-1第17页规定门洞大于2100mm时门洞两边设置构造柱。12g614-1第18页如图所示:

5.png


窗间墙不得小于1000mm!否则采取1、加钢筋砼独立柱;2、把该处的圈梁改成连梁设置等加固措施。高层在高规6.1.1.2中有明确规定,若是两个相邻房间的窗,窗间墙不得小于1200mm!

GB50011-2010第13.3.4-4与12G614-1中墙长规定似乎有点矛盾。



二、砌体结构:

关于多层砖砌体房屋设置钢筋混凝土构造柱要求《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 规定:
第7.3.1条:

1、楼电梯间的四角
2、楼梯段上下端对应的墙体处
3、外墙四角和对应转角
4、错层部位横墙与外纵墙交接处
5、大房间内外墙交接处
6、较大洞口两侧。

构造柱最小截面240×180mm,纵向钢筋4根12,箍筋间距不宜小于250mm,且柱上下端宜适当加密,构造柱与墙体连接处做马牙槎,并每隔500mm设置2根6的拉结钢筋,拉结钢筋伸入墙体不小于1m,构造柱下端伸入室外地面以下不小于500mm,或与埋深不小于500mm的地圈梁相连。

砌体结构设计规范GB50003-2011
第6.2.8 当梁跨度大于或等于下列数值时,其支承处宜加设壁柱,或采取其他加强措施:

1 对240mm 厚的砖墙为6m; 对180 mm 厚的砖墙为4.8m;
第10.2.4如图所示:

1.png


2.png


3.png



4.png




1.png


2.png


3.png


4.png


5.png

全部回复(141 )

只看楼主 我来说两句
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    好资料,收藏了,谢谢楼主分享
    2019-05-12 13:41:12

    回复 举报
    赞同0
  • 冬果果
    冬果果 板凳
    非常棒的总结,有一点的用处。但是构造柱的最小设置间距还是没说
    2019-05-09 19:32:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

新政新规

返回版块

2.08 万条内容 · 125 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问建筑防水工程的保修期是如何规定的?

你好,请问建筑防水工程的保修期是如何规定的?请帮忙解答一下,感谢!

回帖成功

经验值 +10