很多制冷空调系统压缩机烧的很多,小的机多数为过载过热电机烧毁,大的机多说因为润滑变质机机械移位烧机。为什么大机与小机故障有划线区别呢,个人感觉小机保护思路及设计出发点不对。大机(螺杆、离心)回气都做有过热度控制,而小机则只有高低压机压缩机过载控制基本也就差不多了。个人感觉没有控制到核心部分,没有像大机这么完善。
是不是可以这么控制,全有过热度控制整个系统,利用压焓值控制蒸发器冷凝器温度、压力,这样的话岂不是:“一点儿定全局”不知道这样控制有什么不妥还是有什么弊端?建议大家帮忙分析分析,谢谢……

全部回复(46 )

只看楼主 我来说两句
  • 专技
    专技 沙发
    几年前抛的问题看着呢还想再说两句,其实我说的是简化控制,你们好多都是把问题核心搞偏了在研讨,能不能“监测回气温度(过热度)实时调节系统变化”类似膨胀阀的作用,但是我指的是电化控制,也就是跟据回气温度控制风扇转速协调膨胀阀确保系统的完美匹配,膨胀阀调节冷媒系统,过热度调节电化系统,柔性控制整个系统的工作。系统稳定不偏离工况自然故障温度相对减少,硬性因素导致的故障市面已健全。最近正在测试开发的系统……
    2017-11-29 10:13:29

    回复 举报
    赞同0
  • ephone
    ephone 板凳
    喜羊羊 发表于 2015-11-2 16:53 稳定过热度来保全压缩机是个好主意,但是个人觉得不实用。为了达到这个目的需要增加不少的成本,而且出现 …直接电子膨胀阀就好了,大家看看电子膨胀阀的控制原理就明白了。
    2015-12-10 15:11:10

    回复 举报
    赞同0