发布于:2007-10-30 22:56:30
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
假设电流互感器一次侧的端子为L1、L2,一次侧电流由L1流入,由L2流出。而二次侧的端子为K1、K2,二次侧的电流从K1流出,由K2流入,一般是K2端子引线出来后立即接地了,K1引线出来接到相关的电流表等设备上去再回来到K1的接地地方一起接地的,如果从K1引出来的线路断开了,但是K2端子引线出来还是正常接地的,这个时候,会出现二次高压吗?
自己分析:电流互感器正常情况下,由于有二次电流的存在,一次的磁势与二次的磁势相平衡,铁心中主磁通狠小,所以在二次绕组上产生的电压不大,但是如果象上面的情况那样,由于没有回路使二次电流产生,是不是同K1、K2全部断开的情况一样呢??但是,由于K2端子引线出来还是正常接地的,K2应该是地电位的吧,K1是感应高电压的吧?如果是K1、K2全部断开的情况,应该是K1、K2上都有高电位的吧??
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句2、当CT的二次侧开路时肯定形成高电压,这个从一、二次侧的向量分析中很明白的可以看出。
回复 举报
我看到很多人一直在谈,二次一点接地是为了防止二次开路时产生高压危险,我认为是错误的认识。
越习以为常的事情,越不加思索的去解决问题。
为什么规程规定电流互感器的二次侧必须一点接地那?
回复 举报