土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电变电所低压侧系统接地电阻是不大于4欧姆吗?
本帖最后由 苯笨 于 2015-10-17 21:22 编辑

王厚余在1998年第2期的建筑电气< <低压配电系统的接地> >结束语中提到"4欧姆规定过大,此电阻值以不大于2欧姆为宜".
在2001年9月电网技术< <对b类电气装置接地问题的商榷> >中谈到"发达国家的R值通常不大于2欧姆".
元芳你怎么看.

全部回答(16 )

  • electricity

    4欧姆是大了点,1欧姆

    2023-11-28 10:52:28 来自 PC 评论 举报
  • 苯笨
    本帖最后由 苯笨 于 2015-10-23 16:30 编辑 xiamuzhixin 发表于 2015-10-23 15:15 呵呵,手册的算法是对整个建筑而言,而且也把扁钢分流考虑进去了,属于工程经验,一根接地极和多根接地极 …不和您理论了,您亲自把您们单位设计的单个楼算一下,再把两个楼算一下,问题不就搞清楚了.我只能做到提醒您计算时要用GB/T50065-2011. 公式和手册是不同的.我们一直在说接地电阻,您怎么谈到冲击电阻上了.二个概念.您说的问题和我的这个帖子没关系.我写的是给编标准的人看的.他们对IEC没吃透.有些标准写接地电阻的根本就不是电气设计人员.比如:火灾.
    2015-10-23 15:36:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10