土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个应急照明是如何实现强启的。
应急照明是如何实现强启的?为什么是3根线。
4x1.5和4x2.5的都是什么线?
求大神们解答。



QQ截图20150929193503.png

全部回答(46 )

  • 大同00
    七月微雨 发表于 2015-10-6 22:36 4X1.5那条可能是现场火灾探测器探测到火灾信号,直接就优于4x2.5消防强制启动吧!4x2.5需要消控中心强制启动 …此图不妥。L、N接在应急灯上,自然就会向应急灯充电。因此,不需要专设充电线。不需设熔断器,接触器直接接在微断出线端,接触器出线接在应急灯的控制端上。
    2015-11-30 22:57:30 来自 PC 评论 举报
  • 大同00
    本帖最后由 大同00 于 2015-11-30 23:02 编辑

    主贴图不妥,微断未带分励脱扣器无法通过断电使自带电池的应急灯点亮,即使带分励脱扣器,通过断电强亮应急灯难以保证应急照明时间。另外,正常情况下应急灯由三个电源供电,火灾时正是需要电源可靠供电的时候反而切断2路电源,仅由灯具自带电池的一路电源供电,是不是有点儿怪?
    2015-11-30 22:47:30 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10