请教同步电动机超前运行,我理解计算公式中的正弦值应为负?不知道这样理解是否正确?提前谢谢您的回复。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • smartspring
    smartspring 沙发
    wboy8759 发表于 2015-10-9 13:54 cosφ、sinφ的值何时为正、为负,要看φ角落在哪一个象限。 如超前运行时计算线路的电压损失时sinφ应为负的,而在超前运行时同步电动机进行无功补偿sinφ却正的。这样理解如正确的话?我就基本理解了。
    2015-10-09 14:17:09

    回复 举报
    赞同0
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    cosφ、sinφ的值何时为正、为负,要看φ角落在哪一个象限。
    2015-10-09 13:54:09

    回复 举报