土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为自己做的第一个高层开一个记录贴,本工程正在进行中

为自己做的第一个高层开一个记录贴,本工程正在进行中

发布于:2015-09-28 11:10:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 怪小king 于 2015-9-28 13:36 编辑

2015-09-25
2#--结构形式:剪力墙(少柱)6度区,H=81.2m,地下一层,地上26层
地下室一层,层高4.200,但是考虑到水沟(建筑做法,结构做比较麻烦),
模型里面地下室层高增加200mm,即4.400m
一层考虑到人防,降板1.300m全为覆土,加上覆土荷载,让电线什么之类的不穿地下一层楼板,直接从覆土出去,一层层高为5.100+1.300=6.400m,
2层到4层为商铺,层高5.100*2m、5.000m
5层以上为住宅,层高2.900*22
原则
1.防震缝抗规 6.1.4,高规3.4.10
100+((81.2-15)/5*20*50%)=232.4mm,取250mm
2.飘窗模型中采取悬挑板导荷,然后挑梁
3.抗震等级根据高规3.9.3,6度区,建筑高度>80m,抗震等级为三级;5层以下是商铺,根据《建筑工程抗震设防分类标准》3.0.2-2、3.0.3-2、6.0.5,商铺部分为重点设防类别,即高于本地区抗震设防烈度一度加强其抗震措施,查高规表3.9.3,抗震等级为二级。即商铺部分按抗震等级为二级来考虑,但是地震作用还是按本地区抗震设防烈度考虑
4.墙厚住宅部分墙厚200mm,高规7.2.1,抗规6.4.1、6.5.1
商铺部分墙厚350mm,高规7.2.1,抗规6.4.1、6.5.1
5.剪力墙布置规则:高规7.1.1、7.1.2、整个8.1节,抗规6.4、6.5
6,底部加强区抗规6.1.10,高规7.1.4,取底部两层
7,平面布置两种方案比较,剪力墙布置考虑楼层上下的关系,楼梯间与电梯间最好不要动,墙尽量外偏,不要动建筑的间距,电梯间的L型墙,拐角出主轴线400,尽量留大,以免电梯不好安装
8.强弱电井、水井在模型中均未开洞,厨房卫生间处小管道未加小梁
9.周期折减高规4.3.17,纯剪力墙取0.9
10振型数一般高层输入15~18,振型质量参与系数可达90%,高规5.1.13
11.有效宽度:轴线9处空调板部分需外延,高规3.4.6,抗规3.4.3
12.嵌固端高规3.6.3,抗规6.1.14,地下室顶板,板厚取180mm,
嵌固端考虑的是剪切刚度比,抗规6.1.14,高规5.3.7(参考条文说明)
楼层侧向刚度比考虑的是地震剪力与层间位移比值刚度,高规3.5.2,抗规3.4.3
13.
模型
1.墙体材料外墙,混凝土空心砌块,容重16kN/m^3,内墙,混凝土加砌块,容重7*1.2=8.4kN/m^3
2.楼面恒活载:标准层,恒载,取1.5kN/m^2,活载,卫生间取2.5kN/m^2,走廊阳台取2.5kN/m^2,其余取2.5kN/m^2,楼梯,板厚为零,恒载8kN/m^2,活载3.5kN/m^2
商铺层,恒载,取1.5kN/m^2,活载3.5kN/m^2
地下室顶板,恒载,1.3m的覆土1.3*18+1.5=24.9,活载4.0 kN/m^2
3.剪力墙:阳台处剪力墙不能布置成L型,只能布置成一字墙,故加端柱(端柱截面≥2倍墙厚,见高规表7.2.15注释2);若墙厚为200mm,墙长至少为200*8mm,避免短肢剪力墙,但8倍墙长,PK仍会认为是短肢剪力墙,故墙长取1700mm
L型的剪力墙,短肢部分尽量做3倍墙厚
4.梁高与板厚住宅梁尽量做200*400,地下室顶板取180mm,标准层板厚取100mm,屋面板厚取120mm
5.剪力墙混凝土容重取27kN/m^3
6.墙柱混凝土等级:1-8层C40,9-12层C35
7.底层商铺抗震等级为二级,手动修改,注意次梁的
8.嵌固端所在层号为2,因为地下室组装进去了,地下室顶板为嵌固端
9.风荷载效应放大系数为1.1,高规4.2.2(条文说明比较详细,房屋高度大于60m的高层建筑),高层主要是风荷载控制
10.用于舒适度验算的风压,取重现期为十年的风压值
11.顺风向风振荷规8.4.1,对于高度大于30m且高宽比大于1.5的房屋,以及基本自振周期T大于0.25s的各种高耸结构,应考虑风压脉动对结构产生的顺风向风振的影响。模型有考虑
12.横风向风振与扭转风振:见荷规8.5。模型未考虑
13.设缝多塔背风面体型系数:主要用于带抗震缝的结构风荷载计算中,需在多塔定义中设置风的遮挡面,次参数及“第*段体型系数”才共同起作用,如果不定义风的遮挡面,则“设缝多塔背风体型系数”不起作用。模型未设置
14.墙柱设计、传给基础的活荷载折减,未考虑
15.柱墙基础、梁楼面活荷载折减,未考虑
16.梁楼面活载不利布置:高规5.1.8,有考虑
17.地下室信息设置
18.特殊构件补充定义:取消了一些系统默认是连梁的框梁
19.


1.png


2.png

全部回复(111 )

只看楼主 我来说两句
  • 齐杨
    齐杨 沙发
    非常好的资料,谢谢
    2017-03-13 08:03:13

    回复 举报
    赞同0
  • 涵梦蓉忆
    涵梦蓉忆 板凳
    怪小king 发表于 2015-11-9 17:22 有图有真相好高端的建筑,很详实的文笔,谢谢分享。
    2017-03-09 16:57:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问大家各种结构的含钢量一般都控制多少?

7度0.1g,二类场地 四层商业框架 16层剪力墙住宅 六级人防地下车库

回帖成功

经验值 +10