土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 多层钢框架带地下室建模分析

多层钢框架带地下室建模分析

发布于:2015-09-25 17:56:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
最近有一个5层钢框架,带一层地下室项目,箱型框架柱(300X300X12),H型钢梁;建模分析时遇到以下问题,与大家探讨学习一下:
1、抗规8.1.9条,“……钢框架柱应至少延伸到地下一层……;,那么建模时地下室框柱是采用型钢混凝土还是采用钢筋混凝土?地下室顶层梁同样采用型钢混凝土吗?整体建模后出现这个问题(** 柱 1对应上层柱 1的截面不同,无法执行【抗规】6.1.14. ** 柱 2对应上层柱 2的截面不同,无法执行【抗规】6.1.14.……)(型钢混凝土采用450x450x300x300x8)

2、查看相关资料说,地下室刚度大于上部结构2倍时建议分开建模(此工程Floor No. 1 Tower No. 1 Xstif= 27.2152(m) Ystif= 19.2712(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 27.7146(m) Ymass= 19.3203(m) Gmass(活荷折减)= 3176.2346( 2895.8247)(t)
Eex = 0.0174 Eey = 0.0015
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 212.4644 Raty1= 151.7014 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 7.4260E+07(kN/m) RJY1 = 4.8907E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 4.8307E+07(kN/m) RJY3 = 3.1750E+07(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)

地下室刚度是上层的212倍,那么这个真实吗?分开建模时地下室框住顶荷载怎么输入呢?是按照最大轴力还是最大弯矩还是最大剪力?